Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu

autor: wojt43 » 08 lis 2009, 13:33

Mieszkam na wynajętym lokalu z centralnym ogrzewaniem na piec co pali wszystko z obiegiem zamkniętym piec znajduję się w piwnicy wraz z pompką na powrocie skrzynka rozdzielcza znajduję się na parterze z której są wyprowadzone rurki z peksalu na 4 grzejniki i jedno podłogówkie przed rozpaleniem pieca na zegarze z ciśnieniem jest 1 bar po rozpaleniu wzrasta od 1,5 do nieraz d 2 bar no i jest mankament z skrzynki rozdzielczej zaczyna ciec woda na złączach poinformowałem właściciela o wycieku ten dokręcił rurki ale woda nadal się sączy ale w mniejszej ilości niż przed po ostatniej rozmowie z właścicielem poinformował mnie że skrzynka rozdzielcza nadaje się do naprawy i że te wycieki są z mojej winy i koszt naprawy mam pokryć z własnej kieszeni i też stwierdził że piec cieknie i przy odejściu z tego domu mam go sobie zabrać a jemu odkupić nowy ja pytałem z jakiej przyczyny mam płacić za to jeżeli to nie jest z mojej winy a on na to odpowiedział że napaliłem w piecu bez włączonej pompki i zrobiło się takie ciśnienie że piec pękł a rurki w skrzynce rozdzielczej posuwały się ja paląc w tym piecu nie przekroczyłem 75stopni ani nie było więcej niż 2 bary jestem pierwszym urzytkownikem tego domu i myślę że właściciel chce mnie naciągnąć abym zapłacił za źle zrobiono instalacje
centralnego ogrzewania o próbie ciśnienia nie ma mowy gdyż w każdym pokoju i kuchni leci woda z grzejników (grzejniki blaszane starego typu bez możliwości odpowietrzenia) czekam na waszą opinię dziękuje.

pener
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 30 gru 2007, 14:21
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu prosze o wnioski

autor: pener » 08 lis 2009, 18:35

Nie wierze ale to naprawdę chyba jedno zdanie.
Dodaj kropki , przecinki i duże litery bo teraz to ciężko to przeczytać.

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu

autor: er0s » 09 lis 2009, 8:46

wezwij swojego fachowca, niech on Ci to oceni

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu

autor: fpz » 10 lis 2009, 15:45

Po pierwsze nie ty robiłeś instalację tylko on. Także za wszelkie błędy wykonawcze ponosi odpowiedzialność on. Jeśli wiadomo, że jakaś temperatura szkodzi przewodom powinno być zrobione zabezpieczenie przed jej wystąpieniem.
Poza tym jest to kocioł stałopalny. Jakie jest naczynie wzbiorcze? Jesli jest zamknięte to czy jest zainstalowane odpowiednie zabezpieczenie? Spokojnie. Nie ma co panikować sprawa w sądzie potrwa latami.

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu

autor: er0s » 10 lis 2009, 19:23

nie daj się zrobić w kakao

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu

autor: adamis » 11 lis 2009, 21:48

Właściciel gada głupoty.
Z tego, co zrozumiałem, to jest tam obieg zamknięty, a w takim układzie jest on zabroniony prawnie. Jeśli jest (musi być) tam w kotłowni taki czerwony baniak, czyli naczynie przeponowe, to sprawdź zwykłym ciśnieniomierzem do kół samochodowych, jakie tam jest ciśnienie.
Sprawdza się to odkręcając koreczek wentylka takiego jak w samochodowym kole. Powinno być max. 0,8 bara.
Powinien też być tam zawór bezpieczeństwa na max. 1,5 bar. Z opisu wnioskuję, że go tam raczej nie ma.
Coś mi się widzi, że to jest nieźle sknocona instalacja, jakaś partyzantka.
adam

wojt43
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 08 lis 2009, 13:12
Lokalizacja: Działdowo
Re: Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu

autor: wojt43 » 13 lis 2009, 14:10

zawór biespieczeństwa są dwa na zasilaniu i powrocie po 2,5 bara

wojt43
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 08 lis 2009, 13:12
Lokalizacja: Działdowo
Re: Ciśnienie w centralnym ogrzewaniu

autor: wojt43 » 13 lis 2009, 14:14

zawór biespieczeństwa są dwa na zasilaniu i powrocie po 2,5 bara