Indiana pisze:Hmm, dobry pomysł z tym typowym domem energooszczędnym :-)
Policzę coś takiego w wolnej chwili, podaję pod dyskusję przykładowe parametry:
-ściany ze zwykłego pustaka 25cm, na zaprawie typowej < 1.5cm
-strop 10cm płyta betonowa + 5 cm styropian + 5 cm wylewka z ogrzewaniem elektrycznym podłogowym
-izolacja ścian: 30 cm styro, + pasy na narożach gr. 5 cm, szerokość 30 cm (aby uprościć i nie liczyć mostka w narożach, nie wliczamy tej grubości do obliczeń, do tego taki sam pas na wysokości stropu - odpada kolejny mostek liniowy)
-okna wypuszczone w izolację (ma być energooszczędnie, to jest)
-okna: U dla całego okna = 1.0 W/m2K
-zakładam 4 osoby w domu
-miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi 200 kWh -bez ogrzewania i cwu (żeby nie było zysków ciepła z sufitu, z tych 200 kWh do zysków wliczamy 80%, czyli 160 kWh miesięcznie, ale chyba jasne że tylko w sezonie grzewczym :-))
-mamy drugi licznik prądu tylko do cwu i ogrzewania - trzeba obliczyć, co pokaże :-)
-dach ocieplony 30cm wełny mineralnej, krokwie wchodzą tylko 10 cm w izolację - więc ich nie liczymy
-od podłogi na poddaszu do izolacji dachu dodatkowe 10 cm styropianu od wewnątrz + izolacja paroszczelna (załatwiamy kolejny mostek) na styku dachu ze ścianą
-ogrzewanie liczymy dla 19'C (20 w dzień, 18 nocą, średnio)
-zużycie cwu 15 l na osobę dziennie, przygotowanie centralne w bojlerze elektrycznym, bardzo krótkie drogi do kranów, sprawność przesyłu 0.98, krany automatyczne
-wentylacja mechaniczna z rekuperacją o sprawności 70%, średniej mocy wentylatorów 2*50W, obliczamy w tym wypadku rzeczywiste zużycie zakładając że przez 6 h dziennie wentylacja idzie normowo, czyli 50 m3/h (kuchnia z płytą elektryczną) +2* 50 m3/h (łazienka na parterze i piętrze), a przez pozostałe 18h na minimum, czyli 20m3/h na mieszkańca, czyli 80 m3/h. Mniej to już się nie powinno :-))
Pytanie do Pana TB - czy mniej więcej o to chodzi?
Jak tak, to ruszamy z obliczeniami.
Podsumowanie dla TB: zyski ciepła miesięczne od urządzeń AGD to 160 kWh (było powyżej), zyski słoneczne według normy, chyba nic nie brakuje.
Niezupełnie o to mi idzie. Nie centralna terma a w niej 60stC i straty 2-3kWh/24
a małe termy 5-10 kuchnia 15-30l łazienki maksymalnie blisko i 40 stC – przy bateriach bezdotykowych . Na dwie osoby zużywam 400-500kWh rocznie na wodę, więc centralna terma się nie nadaje. ( nie mam wanny)
Co do izolacji .... standard BBR 2006 to 0.1 W/m2xK podłoga i ściana oczywiście bez mostków i 50 cm w dachu (0.08 )
wentylacja to 1 x 50W chodzi nonstop.
ogrzewanie niecentralne 23 st w pomieszeniach dziennych 15,5 w nocnych
gdy śpię 19 w nocnych - 19,5 w dziennych
gdy nikogo w domu nie ma 15stC.