CO - bardzo proszę o radę.

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

qristopher
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 lip 2008, 22:45
CO - bardzo proszę o radę.

autor: qristopher » 09 lip 2008, 9:00

Witam,

Mam do zainstalowania mały piec na paliwo stałe i 4 grzejniki panelowe - to będzie cała instalacja. W ostaniej chwili instalator mi odmówił. Postanowiłem, że zrobię to sam.
Piec mam ustawiony w podpiwniczeniu, wszystkie grzejniki na tej samej wysokości, odległość do wszystkich grzejników od pieca taka sama. Moje pytania i wątpliwości:

czy zainstalowanie rozdzielacza i rur pex-al-pex 16 jest możliwe?
czy grzejniki podłączyć z boku czy od dołu?
czy jest szansa aby instalacja z rozdzielaczem i rurkami 16 w razie awarii prądu pracowała grawitacyjnie?
jakie cisnienie powinno być w takim układzie?
czy można taką instalację zrobić jako zamkniętą (wariant porządany, nade mną mieszka sąsiad, który nie chce mieć przechodzących rurek) i zabezpieczyć w naczynie przeponowe (piec ma regulację automatyczną) czy musi być koniecznie naczynie wzbiorcze?

Bardzo dużo tych pytań, będę wdzięczny za każdą opinię,
pozdrawiam
pozdrawiam
qristopher

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 09 lip 2008, 20:08

Zainstalowanie rozdzielacza jest możliwe,ale bez większego sensu.I na pewno,w takim układzie,ogrzewanie nie pójdzie grawitacyjnie.
Jeśli więc nie będzie rozdzielacza,to grzejniki tylko boczne,chociaż i na dolnych też pójdzie.
Zdecydowanie odradzam inst.zamkniętą.Przecież nic nie stoi na przeszkodzie,byś ten zbiornik wyrównawczy miał u siebie ,pod sufitem,nad piecem.Zrobiłem kilka takich instalacji i działają bez problemu.
adam

qristopher
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 lip 2008, 22:45

autor: qristopher » 09 lip 2008, 20:11

a może jest na forum jakiś instalator w okolicach Mińska Mazowieckiego, który ma jakąś lukę w kalendarzu zleceń i by się tym zajął?

pozdrawiam
pozdrawiam

qristopher

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 09 lip 2008, 21:19

w takiej sytuacji układ otwarty, ale wówczas alupex nie wchodzi w grę. raczej rurki stalowe, ewentualnie niedziane

skrol
rekomendowany doradca
Posty: 76
Rejestracja: 21 mar 2007, 19:34
Lokalizacja: Warszawa
Re: CO - bardzo proszę o radę.

autor: skrol » 10 lip 2008, 6:26

czy zainstalowanie rozdzielacza i rur pex-al-pex 16 jest możliwe?
Bez sensu.... taniej będzie jak pociągniesz miedź

czy grzejniki podłączyć z boku czy od dołu?


jeżeli ma być grawitacyjny to musisz tak ustawić wszystkie grzejniki żeby był spadek....
ja radzę instalować od dołu.... bardziej estetycznie


czy jest szansa aby instalacja z rozdzielaczem i rurkami 16 w razie awarii prądu pracowała grawitacyjnie?

nie

jakie cisnienie powinno być w takim układzie?

układ otwarty... więc ciśnienie żadne


czy można taką instalację zrobić jako zamkniętą (wariant porządany, nade mną mieszka sąsiad, który nie chce mieć przechodzących rurek) i zabezpieczyć w naczynie przeponowe (piec ma regulację automatyczną) czy musi być koniecznie naczynie wzbiorcze?

Prawo mówi że ma układ otwarty.... i nie radzę zamykać. Można w necie znalesć fotki rozwalonych takich instalacji.
Naczynko przelewowe powinno być 5 metrów powyżej poziomu grzejników..... ale wystarczy jak zrobisz 1,5 metra

qristopher
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 lip 2008, 22:45

autor: qristopher » 10 lip 2008, 8:08

Bardzo dziękuję za wszyskie cenne uwagi..
pozdrawiam

qristopher

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin
Re: CO - bardzo proszę o radę.

autor: astim » 10 lip 2008, 11:57

"układ otwarty... więc ciśnienie żadne[/color]"

kłania się prawo pascala..... ciśnienie hydrostatyczne jest równe ciężarowi własciwemu cieczy pomnożonemu przez wysokość słupa tej cieczy. dla pieciu metrów wody daje to pół bara ciśnienia

a co do miedzi są różne szkoły, ale wiadomo że alupex jest wielokrotnie lepszy
Ostatnio zmieniony 10 lip 2008, 12:16 przez astim, łącznie zmieniany 1 raz.

qristopher
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 lip 2008, 22:45

autor: qristopher » 10 lip 2008, 12:01

pytając o ciśnienie, miałem na myli układ zamknięty z naczyniem przeponowym,
pozdrawiam

qristopher