witam
autor: Jarecki79 » 03 mar 2008, 19:40
Błąd kosza w Tango Negro może wynikać z tego, że czujnik kosza dostanie temperaturę alarmową, czyli 70st.C. Druga przyczyną jest niewłaściwie przykręcony czujnik, tam musi być stałe zwarcie, stały kontakt w innym wypadku przy braku kontaktu będzie wyskakiwać błąd ER.6!!
Jeżeli jednak jesteś pewien,że masz dobre ustawienia i że żar nie cofnie się do kosza możesz zresetować ten czujnik.
Robi się to poprzez wstawienie mostku np. wygięty spinacz biurowy. Weź instrukcję od sterownika, tam masz rysunek płytki i gniazd, zdejmij obudowę i wykręć czujnik kosza, w jego miejsce wstaw ten mostek. To się robi tylko, jak jest się pewnym kotła, ustawień i tego,że w koszu się nie zapali!! W razie zapłonu w koszu alarm Er.6 nie zadziała i paliwo z kosza nie będzie wysypywane przez ustawiony czas w parametrze CPP, chyba,że sterownik będzie na izolacji i tak się nagrzeje przy zapłonie paliwa w koszu,że ten mostek złapie 70st.C, prędzej jednak woda osiągnie ponad 90st.C i przy 94zadziała termostat awaryjny, dodatkowo jest górna blokada temperatury - parametr OnG, wyjściowo 85st.C wtedy podajnik stop, dmuchawa stop i tylko pompy w trybie awaryjnym.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl