Panie Tomasz_Brzeczkowski pisał pan że w kuchni daje się mały wywiew najczęściej 1x75 a tak sobie przeglądam różne info i zazwyczaj piszą tak:
Ilość (najczęściej) nie musi się przekładać na jakość wiedzy.
kuchnia 50m3/h lub 70m3/h (w zależności, czy jest kuchenka elektryczna, czy gazowa)
łazienka 50m3/h
WC 30m3/h
Norma mówi o 30m3/h , jak jest gaz i okap, to przy gotowaniu włącza się okap. Jak nie ma okapu, zwiększa się wentylację na centrali!
wiec ten 1x75do kuchni to nie przy mało ?
Ja zlikwidowałem w ogóle i jestem bardzo zadowolony. Zapraszam.
I tak myślę co do tego bilansu u mnie to chyba było by to tak
Nawiew to 20-30m3/h na osobę. To proste. Jak Pan da więcej, będzie zimą za sucho.
Nawiew:
salon parter 80 (czy w takim przypadku 3 przewody 75PE ?)
na poddaszu
pokój 1 -20
pokój 2 -20
pokój 3- 20 (ale zastanawiam się czy nie 40 bo może być częściej tu więcej osób wiec czy warto)
sypialnia 40
garderoba 20 (tu jakiś nawiew bym zrobił aby ubrania dostawały świeżego powietrza) wiec chyba tez taka rura PE75
razem nawiew wyszedł by 200
Pan będzie robił indywidualne nawiewy mechaniczne na każdy pokój czy jeden mechaniczny nawiew na cały dom? Wydajności na pomieszczenia można podawać, gdy każde pomieszczenie ma swoją niezależną wentylację. 200m3/h to 7 osób.
Wywiewy parter
kuchnia 50
WC 30
poddasze
łazienka 60
pralnia 30
Wywiew wychodzi 170
Pralnia to czyste pomieszczenie, to czysta woda i przeciągać przez nią zepsute powietrze... be sensu. Poza tym powietrze do pralni trzeba zabrać łazienkom.
Czy o to chodzi w tym bilansie ? ale nawiew wyszedł trochę większy co w takim przypadku ?
W bilansie chodzi o komfort. By nie miał Pan za sucho i za głośno. Nawiew jest wiadomy 20-30m3/h na osobę, więc i wywiew jest wiadomy . Teraz trzeba tak rozplanować, by maksymalnie wychodziło przez łazienki.
czy jeśli robimy to na rurach PE75 i wartość deklarujemy miedzy 20-30 to znaczy że to jedna rura musi być dana a powyżej 40 dwie i tak ze wzrostem zapotrzebowania wzrasta ilość rur?
Jedną rurą w kuchni może lecieć 50m3/h a w tym czasie w łazience na górze może czterema rurami lecieć 10m3/h. Pomiędzy kuchnią a salonem (pomiędzy nawiewem a wywiewem) nie ma drzwi, a na górze są i w łazience i w sypialni. Ilość powietrza na kanał może Pan podawać, gdy w tym kanale będzie wentylator.
Po czym poznać, że "różne info" nie rozumie zagadnienia?
Nie wie co to bilans i robi wywiewy poza łazienkami, nawet uważa że ilość anemostatów nawiewnych i wywiewnych powinna się zgadzać.
Podaje ilości powietrza na poszczególnych kanałach np. 30m3/h, choć to się non stop zmienia, np otwarcie czy zamknięcie drzwi
Używa słowa "rozprężna" choć w wentylacji domowej rozprężanie jest wielce niepożądane.
Nie zaczyna instalacji od doboru centrali.
HVAC - najtańszy komfort.