Kanał PE75 ma fi n63mm i przy 2m/sek ma 22m3/h. Ilość kanałów PE jest związana z wyjściem z centrali, czyli najpierw centrala potem rozdzielaczwak pisze:Kanał PE75 ma średnicę 75 mm, czyli przekrój 4400 mm2. Zakładając, że maksymalna prędkość powietrza w kanale to 2 m/s, przez sekundę przejdzie przez niego 2 m/s * 4400 mm2 = 0,0088 m3/s powietrza, a przez godzinę 3600 s * 0,0088 m3/s = 31 m3 powietrza
Jeśli wydajność rekuparatora wynosi 300 m3/h potrzebuję więc 10 kanałów na wyjściu i 10 kanałów na wejściu. I te rozdzielam na pomieszczenia. Jakie są zasady ich rozmieszczenia w mieszkaniu: 3 x sypialnia, 1 x salono-kuchnia (z okapem), 1 x wc, 1 x łazienka i czterech lokatorach?
Aby się upewnić: 125/2x75 oznacza, że prędkość powietrza w kanale to będzie jakieś 4 m/s i będzie hałas...
Wydajność 300m3 nic nie mówi bez centrali, ponieważ różne firmy podają wydatek przy oporach instalacji. Są nawet firmy co podają wydatek bez oporów instalacji.