autor: adamis » 21 sty 2008, 17:04
Czym wyższa temperatura zewnętrzna,tym wyższa temp. wody na powrocie.Czyli,kiedy grzejniki oddają dużo ciepła,powrót może być na tyle chłodny,by podmieszanie dało jakiś efekt.
Jak grzejniki oddają mało ciepła,wraca ono do kotła,więc siłą rzeczy powrót też będzie cieplejszy.
Z tego wynika,że domieszanie na zasilaniu wody z powrotu może być skuteczne tylko przy niższych temperaturach zewnętrznych.A wtedy i tak palimy na większej temperaturze.
Próby obniżenia w ten sposób temperatury wody idącej do grzejników raczej nie będzie skuteczny.Ja bym się skupił nie tyle na obniżaniu tej temperatury,co na zmniejszeniu ilości wody podawanej do instalacji.
Najprościej jest przełączyć pompę na pierwszy bieg,ale nie w każdej instalacji zda to egzamin.Może się zdarzyć,że niektóre grzejniki przestaną całkiem grzać.Można wtedy zostawić pompę na tym biegu i przystąpić do przydławiania grzejników lepiej grzejących.
Ja założyłem u siebie zawór trójdrożny tak,że jedno wyjście idzie na C.O.,a drugie na boiler.Nie zmniejszając temperatury na kotle ustawiam go tak,że np. 70% idzie na boiler a 30% na C.O.W ten sposób większość ciepła idzie na boiler,i jak ten się zagrzeje,ciepło powraca do kotła powodując jego rzadsze włączanie się.
Drugą sprawą jest założenie w kilku pomieszczeniach zaworów termostatycznych.To też pozwala na grzanie kotłem na wyższych temp. i nie powoduje przegrzewania pomieszczeń.
Sterowanie temperaturą pomieszczeń przy kotle węglowym tylko w jednym punkcie daje niewielkie efekty uzyskane poświęcaniem temu dużej ilości czasu.Dopiero pomnożenie punktów sterowania pozwala na efektywne kontrolowanie temperatury w domu.
Podmieszanie może być skuteczne,ale tylko jako jeden z kilku elementów,z tym,że chyba najkosztowniejszy.W niektórych instalacjach zdaje on egzamin doskonale,w innych nic nie daje.
Wargas,koniecznie zmierz temperaturę powrotu.Wtedy porównasz ją z temp. zasilania.Jak różnica wyniesie min 10st,wtedy warto instalować zawór czterodrogowy.Inaczej to bez sensu.
Ja sobie zrobiłem podmieszanie na zwykłym zaworze 1/2'' wpiętym pomiędzy zasilanie i powrót.Mając termometr na powrocie z łatwością ustawiam sobie temp. powrotu.
Kiedyś tylko tak się robiło i było dobrze.Jak weszły zawory wielodrogowe,nagle okazało się,ze są panaceum na wszystko,a wcale tak nie jest.
W tym zastosowaniu są ogromnie przereklamowane.Sprawdzają się tylko w niektórych instalacjach i dlatego niektórzy instalatorzy gotowi są wciskać je do każdej instalacji.
adam