Sprawa ciśnień w instalacji wodnej jest jasna.Dziwią mnie nieco pana wypowiedzi o ciśnieniach występujących w sieci.Pisze pan o 2-3,a max.4,5 bar a w moim rejonie normą dzienną jest 3-4 bar a nocną nawet 10.
U mojego teścia w bloku na 7 piętrze w dzień ciśnienie skacze od 6 do 10 w ciągu kilkunastu sekund.Oprócz wygięcia wskazówki manometru powoduje to,o czym pan pisze,czyli pływanie wody w boilerze w tę i nazad.
Czasem krany z baterii są ciepłe,choć ich nikt nie otwierał.Myślałem o tym,by założyć tam zawór zwrotny,ale skutek będzie taki,że ciśnienie w boilerze będzie cały czas na max.,bo zawór dobije ale nie wypuści.Reduktora nie da się tam nigdzie wcisnąć.
Podstawowym wymogiem sanitarnym jest JEDNOKIERUNKOWY przepływ wody w sieci wodociągowej! Z tego względu istnieją normy, w których zawór zwrotny jest obowiązkowy!
Tak jak kolega
luxus powyżej,zawsze stosuję filtroreduktor (najczęściej f-my SYR) lub zawór antyskażeniowy.Czasem,jak zasobnik duży dodaję też odpowiednie naczynie przeponowe.Z tym,że nie zawsze jest to konieczne.Często wystarczy poduszka powietrzna w zasobniku.W tak zabezpieczonej instalacji nigdy nie montuję zaworu zwrotnego pod boilerem,a jedynie zawór bezpieczeństwa, też f-my SYR, na trójniku.Wychodzę z założenia,że lepiej kiedy wzrastające ciśnienie ma do dyspozycji całą instalację niż tylko wodę w boilerze.Czy zgodzi się pan,że słusznie?
To ona jest w pierwszej kolejności narażona na zniszczenie, a tuż za nią są złączki instalacyjne.
Z armaturą bywa różnie,ale złączki które ja wyłącznie stosuję do instalacji wodnej to Hepworth,a ten system jest niesamowicie wytrzymały.Testowałem pogietą rurę z mufką na końcu.Rura pękła na łamaniu przy 60bar.Złączka wytrzymała.Nie wiem przy ilu barach strzeliła by nie uszkodzona rura czy złączka,bo nie mam silniejszego testera.
No i trzeba by zrobić taki test przy temp. np. 70st.
Mój dziwny przypadek ,a w zasadzie dwa, dotyczył;
1.zasobnik elektryczny Ariston 30l,zaw. bezp.(sprawny) 8 bar,reduktor SYR nastawiony na 2,5bar,naczynie przeponowe Reflex 5l ,temp.60st.,ciśn. hydrostatyczne =0- z zaw. bezp. kapie woda.Wiem,że temp. wysoka,ale naczynie o tej pojemności powinno wystarczyć na przejęcie tego nadmiaru z zapasem.
2.zasobnik z wężownicą i grzałką,Galmet 80l,obniżone o 7 cm ujęcie ciepłej wody,reszta j.w. - skutek ten sam.
Nie wiem,co jeszcze można zrobić.W obu przypadkach wymieniałem 3 razy zaw. bezp.Stosuję tylko SYR.