Witam, oto mój pierwszy post na tym forum, jestem przedstawicielem firmy Tilgner, mam doświadczenie z tymi piecami, a szczególnie z kotłami tłokowymi...
Oto piec KTM, który użytkuje osobiście i sprzedaje od 5 lat
Jest to konstrukcja znana i chwalona, spala miał, groszek i eko-groszek (paliwa od granulacji do 5cm) oraz posiada dodatkowe równoległe do płytki paleniskowej palenisko z rusztem żeliwnym w którym można dopalac inne paliwa automatycznie lub ręcznie.
Oto moje uogólnione ustawienia dla tego pieca z podziałem na spalane paliwa:
MIAŁ - 26 tJ
25kw ok 170m2
czas pauzy podajnika w stanie praca 200s / 120s*
czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 20s
krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 5
czas oczekiwania w podtrzymaniu 15min
obroty dmuchawy w stanie praca 8
bieg dmuchawy w podtrzymaniu 5
temperatura nastawienia 60 stopni
*jeżeli paliwo wilgotne
EKO GROSZEK
25kw ok 170m2
czas pauzy podajnika w stanie praca 130-160
czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 20s
krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 4
czas oczekiwania w podtrzymaniu 17min
obroty dmuchawy w stanie praca 7
bieg dmuchawy w podtrzymaniu 5
temperatura nastawienia 60 stopni
GROSZEK (granulacja do 4cm)
25kw ok 170m2
czas pauzy podajnika w stanie praca 90-120
czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 20s
krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 7
czas oczekiwania w podtrzymaniu 8min
obroty dmuchawy w stanie praca 6
bieg dmuchawy w podtrzymaniu 5
temperatura nastawienia 60 stopni
Z doświadczenia i moich obserwacji przy tych ustawieniach, trzeba indywidualnie korygować nastawe pracy podajnika - PAU, ponieważ każde paliwo, budynek jest inny, ale mniej wiecej powinno byc OK.
Pozdrawiam