Bolas pisze:Pomiary u mnie (na wejściach do reku) :
Czerpnia 5,8'C wyrzutnia 11,6'C nawiew 8,7'C z pomieszczeń 16,6'C
16,6 - 11,6 = 5'C odzysku
Więc 5,8'C powinno być podgrzane do 10,8'C ale jest do 8,7'C. Prosto licząc sprawność wynosi 80%.
Wydaje mi się, że sprawność inaczej trzeba policzyć.
Przede wszystkim trzeba założyć, że powietrze wywiewane ( z pomieszczeń) ma tą samą wilgotność co nawiewane ( na czerpni).
!00% sprawności na wymienniku uzyskamy gdy:
czerpnia 5,8-------->nawiew 21
wyrzutnia 5.8<--------wywiew 21
Całe ciepło zostało zawrócone z powrotem z nawiewu do wywiewu.
Uwzględniając różnice w wilgotności powietrza sytuacja przedstawiona przez ciebie:
czerpnia 5,8------->nawiew 8,7
wyrzutnia 11,6<-----wywiew 16,6
Powstaje pewien paradoks, bo nie wiemy po której stronie jest powietrze o większej wilgotności to znaczy wiemy na podstawie różnic temp.. Ale biorąc pod uwagę tylko prezentowane temp. to: skoro wywiew jest na poziomie 16,6 stopnia to przy 100% sprawności powinniśmy mieć na nawiewie też 16,6 stopnia a mamy tylko 8,7 a więc na nawiewie jest to 52,4%.
Prześledź rysunek Brzęczkowskiego, tam sprawność wyjdzie na poziomie prawie 60%
I to jest sprawność bardzo względna, klasyczny przykład:
bsmart pisze:Moje dzisiejsze odczyty:
T1 - temp powietrza zewnetrznego 7st
T2 - temp pow. nawiewanego 14st
T3 - temp pow wywiewanego 16st
T4 - temp pow. wyrzucanego 9st
czerpnia 7------->nawiew 14
wyrzutnia 9<-----wywiew 16
skoro wywiewamy 16 to aby uzupełnić w 100% nawiew powinien być też na poziomie 16 stopni a jest tylko 14 a więc sprawność wymiennika jest na poziomie 87,5%
Zwróć uwagę, że wyraźnie widać, że wilgotność po jednej i drugiej stronie jest taka sama.
Sprawność drastycznie spadnie na pysk jak będziemy zbliżać się do temp. ujemnych i poniżej.
Wzrastać natomiast będzie jeżeli wilgotność będzie większa.