Niebieskie boki czy zielone?bsmart pisze:Nie wiem jaki ma wymiennik
11m3/h nie 15.8 przy 1m/sek .Bo np wychodzi mi że przy 1m/s z jednego kanału mam wydajność 15,89625m3/h (kanały fi75)
tylko przy jakiej prędkości wentylatorów mierzyć przepływ??
Kiedyś były bardzo dobre RS160 RECAIR http://www.recair.com/sensible-heat-rec ... s160/potem Zehender wszedł w spółkę z Paul ... http://taise.org.tw/uploadfile/file/201 ... on%201.pdfManiak pisze:jakie wymienniki są w aerisach?
Coś jest nie tak, albo z termometrami albo z izolacją.bsmart pisze:Czyli moje parametru do bani?
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ale przecież mi nie powiedzą że do bani....
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Coś jest nie tak, albo z termometrami albo z izolacją.bsmart pisze:Czyli moje parametru do bani?
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ale przecież mi nie powiedzą że do bani....
bsmart pisze:
Umieściłem termometr w anemostacie nawiewnym i pokazuje mi temp. 16,5-17st a na sterowniku mam 13st, więc jak sprawdzić te termometry?
bachus pisze:bsmart pisze:
Umieściłem termometr w anemostacie nawiewnym i pokazuje mi temp. 16,5-17st a na sterowniku mam 13st, więc jak sprawdzić te termometry?
Szklanka lodu z wodą powinna pokazać 0 stopni, po czym zagotować grzałką wodę i przy początku gotowania pokaże 100 stopni.