T. Brzęczkowski pisze: http://www.e-izolacje.pl/dom,energooszczedny,4874.htm
Fragment dla tych co nie chcą czytać całości.
Dla lepszego zobrazowania wartości określonych współczynnikami U wyjaśniamy, że założenia określone krajową normą dla ściany jednowarstwowej można uzyskać ocieplając ją (w ten sposób powstaje ściana dwuwarstwowa) styropianem lub wełną o grubości około 10-12 cm. Budując dom pasywny trzeba użyć izolacji zewnętrznej o grubości co najmniej 20 cm, do tego dojdzie jeszcze ocieplenie ścian od środka wełną o grubości około 5 cm. O zawilgocenie ścian zaizolowanych od wewnątrz nie ma się co martwić, gdyż wilgoć z pomieszczeń usuwana będzie przez wentylację mechaniczną.
Przyznam ze nie rozumiem co chce Pan osiagnac podajac fragmnet, ktory mowi o ociepleniu od zewnatrz scian i DODATOWO dopiero od wewnatrz. Glosi Pan teorie ze tylko od wewnatrz a tutaj ... O co chodzi w koncu?
Ocieplajac od zewnatrz sciane wykonana z Porotherm 25 styropianem grubosci 12 cm otrzymuje wsp. U=1,266 - daleki od tego co mam teraz. Jak widac material uzyty do budowy scian moze tez cos wniesc
Dajac sam BK 400 gr. 36cm otrzymuje U=0,264 - wystarczy zeby spelnic normy dla scian dwuwarstwowych
Pzdr.