strazak112 pisze:nikt mi nie pomoze????
Nie wiem czy nie jest za późno z pomocą, ale ...
Dla rozwiązania problemu powinny byc wykonane obliczenia cieplno-wilgotnościowe tego stropu, z których wyniknie wielkość oporu Sd folii wykluczająca kondensację pary wodnej w warstwach stropu. Bez obliczeń można orientacyjnie doradzić takie oto rozwiązania alternatywne:
1. Zrezygnować z folii i zastosować tylko ocieplenie między belkami, ale pod warunkiem, że całe poddasze będzie dobrze zewntylowane.
2. Zastosować folię paroizolacyjną systemową (nie zwykłą PE) jak podałeś na rysunku, ale na całość lub tylko wzdłuż belek położyć dodatkowo wełnę grubości 10 cm szerokości po 30 większej niż szerokość belek lub 10 cm na całym stropie.
3. Dać takie ocieplenie jak w wersji 1, ale zdemontować płyty GK, zamocować dowolną folię PE 0,2 mm i zamontować płyty GK.
Najlepszym i chyba najprostszym w wykonaniu jest wariant 2.
Więcej informacji na temat fizyki ruchu ciepła i dyfuzji pary wodnej znajdziesz w bezpłatnym i bez rejestracji poradniku
BPI na stronie bdb.com.pl
Tam też zapraszam podpowiadaczy.