RobertKGB pisze:Ale ten współczynnik zależy od wielu zmiennych, których żaden program nie uwzględnia i tym samym można go o kant d**y rozbić
Współczynnik nie zależy od żadnych innych zmiennych niż te określone w jego definicji (tj grubość przegrody i opór cieplny materiału z którego jest wykonana).
I pan (panie KGB) i panowie TB i Enerbau macie żal że obliczenia prowadzone w oparciu o definicje, zakładające pewne typowe warunki idealne nie odzwierciedlają rzeczywistości (bo po prostu nie mogą) a skupili się panowie szczególnie na tym nieszczęsnym współczynniku U.
Podobna sytuacja to gdyby panowie mieli żal, że za pomocą samej temperatury nie da się opisać stanu pogody. Proszę sobie zadać pytanie: czy bez zbadania i podania temperatury uda się opisać stan pogody? czy uda się wykonać prognozę bez tego jednego parametru?
Zarzucacie definicjom fałszowanie rzeczywistości a pan TB wkoło Macieja pisze o domu izolowanym nieprzekraczającym 30kWh/m2/rok. Przecież to 30kWh/m2/rok to jest parametr podany właśnie dla nieistniejących, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości warunków idealnych.
Czy jeżeli ten dom zamieszka rodzina ekstremalnych czyściochów myjących się 8 razy na dobę to zużycie energii nie wzrośnie ponad podany limit?
Czy jeżeli ten dom zamieszka rodzina zmarźluchów potrzebujących 24st.C żeby nie zamarznąć to zużycie energii nie wzrośnie ponad podany limit?
Czy jeżeli zima zacznie się we wrześniu a skończy w maju i będzie miała ekstremalnie zimowy przebieg to zużycie energii nie wzrośnie ponad podany limit?
Albo ten rysunek którym pan TB straszy ludzi (na którym ciepło w ilości 50% ucieka przez fundament do gruntu, nawet w tym poście wcześniej gdzieś jest):
- czy strumień ciepła będzie taki sam niezależnie od warunków gruntowych? jeśli fundament styka się ze swobodnym zwierciadłem wody gruntowej straty będą duże a jeżeli jest położony na suchym piasku średniej frakcji straty diametralnie się zmniejszą. Fałsz?
- czy strumień ciepła będzie taki sam niezależnie od wysokości ściany fundamentowej (przy jej obustronnym ociepleniu)? czy może będzie malał wraz z jej wysokością?
U mojego klienta w styczniu lutym i marcu tego roku nie było prądu łącznie przez 3 tygodnie. Jemu też zaproponuje pan skuteczne i tanie ogrzewanie promiennikami podczerwieni panie Enerbau? Dobre i tanie ogrzewanie prądem z agregatu na olej napędowy?
Założenie pewnych typowych warunków jest konieczne do formułowania ogólnych tez. Problemem nie jest to czy współczynnik miarodajnie określa rzeczywistość, tylko to w jaki sposób umiemy go wykorzystać do opisania rzeczywistości...
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Paranoja? 2 czy trzy krotna różnica między wyliczeniami a zużyciem to Pan nazywa paranoją?
Paranoją nazywam absurdalne odwracanie w kółko kota ogonem i unikanie odpowiedzialności za swoje wypowiedzi (jak w cytacie)