Sufit na konstrukcji stalowej

Zastanawiasz się z czego budować ściany? Chcesz wiedzieć jakie wykonać tynki? Szukasz pomysłu na ciekawe wykończenie elewacji? W tym dziale znajdziesz porady i inspiracje.

Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl

SantaRee
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 gru 2012, 23:55
Sufit na konstrukcji stalowej

autor: SantaRee » 09 gru 2012, 0:06

Witam

Zamierzam zabrać się za obniżanie sufitu w pomieszczeniu o wymiarach 397 x 383, obniżony ma być o 25cm więc użyję wieszaków na prętach z oczkiem a do łączenia głównych profili z nośnymi łącznik CD60, profile CD 60

Jednak mam parę pytań co do samego rusztu
- co ile cm dać wieszak do profili głównych
- co ile cm dać profile główne
- co ile cm montować profile nośne

Czytałem, że nośne wystarczą co 60cm przy płytach 2000x1200x12,5mm
O profilach głównych myślałem by zrobić 4 tj. po 25mm od ściany i później od nich rozstaw co 1100mm, wystarczy ??


No i jescze jedno małe pytanko czy profile przyścienne UD mogę do ściany przykleić klejem Patex Fix Power (nośność 100kg/m2) ?? ponieważ ściany już wcześniej były ocieplane i położone zostały płyty gipsowe a linia UD wyjdzie niżej niż stelaż pod tymi płytami i ciężko by mi było na takich długich kołkach chwytać ten profil UD...


Wybaczcie, że taki rysunek ale to na szybko...
Czerwone - profile główne
Zielone - profile nośne
Obrazek
Ostatnio zmieniony 09 gru 2012, 0:40 przez SantaRee, łącznie zmieniany 1 raz.

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: Interno » 09 gru 2012, 0:39

SantaRee pisze:Jednak mam parę pytań co do samego rusztu
1. - co ile cm dać wieszak do profili głównych
2. - co ile cm dać profile główne
3. - co ile cm montować profile nośne
4. No i jescze jedno małe pytanko czy profile przyścienne UD mogę do ściany przykleić klejem Patex Fix Power

Chyba chodzi o ruszt krzyżowy jednopoziomowy.
1. max. co 100cm
2. co 120cm
3. profile poprzeczne co 40cm
4. nie próbowałem metody klejenia, długość kołków to nie problem. Należy pamiętać, iż do tych profili nie przykręcamy płyt gipsowych.

SantaRee
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 gru 2012, 23:55
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: SantaRee » 09 gru 2012, 0:43

No niby długość kołków to nie problem... ale w domu mam ściany z cegieł więc nie widzę przez płytę czy trafiam w cegłę czy w zaprawę wiercąc dziurę a metodą prób i błędów mogę sobie porobić z płyty ser szwajcarski...


więc te główne co 110cm mogą zostać a nośne zmniejszyć rozstaw do 40cm tak ??

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: Interno » 09 gru 2012, 10:42

SantaRee pisze:więc te główne co 110cm mogą zostać a nośne zmniejszyć rozstaw do 40cm tak ??

Rozstaw raczej 120 cm, należy wykorzystać oryginalne zakończenia płyt. Wrysuj sobie jak będziesz montował płyty do rusztu.

SantaRee
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 gru 2012, 23:55
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: SantaRee » 09 gru 2012, 11:36

Płyty będą w poprzek głównych a wzdłuż nośnych, więc jeśli miałbym dać główny tam gdzie łączenie płyt to bym musiał dać tylko 3 o rozstawie 170cm lub zwiększyć ilość do 5 aby jescze jeden wyszedł po środku gdzie płyty się będą łączyć ponieważ ściana ma 3.97m a płyty 2m, a wydaje mi się, że 4 główne to w zupełności wystarczająca konstrukcja na taki sufit ?? ni ejest jakiś duży i też nie będzie na nim nic wieszane dodatkowo.

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: Interno » 09 gru 2012, 13:01

Jeśli tak planujesz układać płyty to profile co 100 cm. Połączenia poprzeczne płyt muszą się mijać. Wszystkie styki płyt wzdłużne i poprzeczne powinny się znajdować w miejscu profili.

SantaRee
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 gru 2012, 23:55
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: SantaRee » 09 gru 2012, 14:53

Więc wyglądać to ma mniej więcej jak na rysunku tak ??

Czerwone - profile główne
Zielone - profile nośne
Niebieskie - płyty KG


A wieszaki na głównych dać co 95cm ??
Obrazek

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: Interno » 09 gru 2012, 16:55

Połączenia poprzeczne płyt nie w jednej linii, należy przesunąć.
Wieszaki można gęściej tak jak Ci będzie pasowało, ważne aby konstrukcja nie pływała a uzyskała pewną sztywność.

SantaRee
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 gru 2012, 23:55
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: SantaRee » 09 gru 2012, 21:25

Po 4 wieszaki na 1 profilu to będzie chyba wystarczające prawda ??
Na jaką odległość od ściany dawać pierwsze wieszaki ?? 20cm czy więcej ??

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: Interno » 10 gru 2012, 12:51

Ilość wieszaków będzie wystarczająca.
Co do rozstawiania wieszaków to kwestia pewnej maniery wykonawcy.
Ja wieszaki ustawiam na kolejnych profilach również z przesunięciem, na stropie rysuję osie profili i zaznaczam miejsca wierceń.
Konstrukcję po wykonaniu lekko na wieszakach podciągamy do góry aby po dokręceniu płyt gipsowych - są ciężkie, całość "siadła" w poziomie
Pod profile przyścienne przyklejamy pasek papieru lub montujemy taśmę piankową i do tej przekładki gipsujemy, przed gruntowaniem/ malowaniem nadmiar materiału dylatacyjnego odcinamy.

SantaRee
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 gru 2012, 23:55
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: SantaRee » 11 gru 2012, 15:10

Ok wielkie dzięki ;)
Więc wieszaki co profil będę przesuwać .
Ilu milimetrowe przesunięcie na poprzecznym łączeniu płyt wystarczy ?? chodzi o to by nie były właśnie w jednej linii.


No i małe pytanko co do wieszaków... chce się upewnić czy się nie mylę.
Najpierw do kołka przez oczko mocujemy pręt i wyginamy go w dół do pionu tak ??

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: Interno » 11 gru 2012, 18:54

SantaRee pisze:1. Więc wieszaki co profil będę przesuwać .
2. Ilu milimetrowe przesunięcie na poprzecznym łączeniu płyt wystarczy ?? chodzi o to by nie były właśnie w jednej linii.
3. No i małe pytanko co do wieszaków... chce się upewnić czy się nie mylę.
Najpierw do kołka przez oczko mocujemy pręt i wyginamy go w dół do pionu tak ??

1. to nie znaczy, że na każdym profilu inny rozstaw wieszaków np. 1,3 i 5 profil rozstaw "a" natomiast 2 i 4 profil rozstaw "b".
2. to nie o milimetry chodzi lecz o inny profil, chyba nie za bardzo pojmujesz o co chodzi.
tak jak wrysowałeś płyty jest źle, w drugim rzędzie płyt cała płyta między profilami 2,3,4.
3. radziłbym, gdzieś podejrzeć.

SantaRee
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 gru 2012, 23:55
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: SantaRee » 12 gru 2012, 22:19

Ok teraz juz rozumiem co do ułożenia płyt, wychodzi sporo łączeń poprzecznych bez oryginalnego wytłoczenia na siatkę... Jak najlepiej z tymi łączeniami sobie poradzić by nie było nierówności?

Mam w tubie do pistoletu biały akryl gotowy do malowania po 20min , wypisane jest , że można stosować do ubutków czy też łączenia płyt GK,
Wystarczy taki akryl na te poprzeczne łączenia i wygładzić ??

dokładnie ten Akryl:
http://www.denbraven.pl/produkt.php?idp ... tosowania=

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Sufit na konstrukcji stalowej

autor: Interno » 13 gru 2012, 10:30

SantaRee pisze:1. bez oryginalnego wytłoczenia na siatkę... Jak najlepiej z tymi łączeniami sobie poradzić by nie było nierówności?
2. Wystarczy taki akryl na te poprzeczne łączenia i wygładzić ??

1. trzeba frezować lub fazować płytę.
2. akryl to za słaby materiał raczej wypełniający niż łączący. Jeśli konstrukcja będzie dobrze wykonana a płyty gipsowe prawidłowo "przyszyte" to można wypełnić połączenia gipsem wzmocnionym nie używając siatki.