asolt pisze:Maciej Kowalski41 pisze:Z tym że myli sie Pan łaskawco dokładnie o połowę (nie pół litra).
Moje eksperymenty, które zresztą potwierdziły wczesniejsze tezy Sz. P. TB o zawartości gazu w gazie, a mianowicie że w praktyce jest to 4.5 kWh i gaz ma minimum 31 MJ.
Tak więc wychodzi mi ostatecznie że przy piecach kondensacyjnych najpewniej można otrzymać 5.2 kWh.
Czyli 40 gr/1 kWh (przy 2.10/m3).
Zgadza sie TB?
Zawsze będzie się zgadzało jezeli rozmawia się ze sobą samym.
Proszę przedstawić metodologię przeprowadzenia tego eksperymentu, użyte przyrządy pomiarowe i pozostałe urządzenia oraz szczegółowe wyniki. Zdjęcia mile widziane.
Indiana pisze:Czyli jeśli z kotła wychodzi z średnioroczną sprawnością 10 000 kWh, a sprawność systemu według Twoich danych wynosi np. 65%, to gdzie się podziewają pozostałe 3500 kWh? ....
Maciej Kowalski41 pisze:Było to obliczone przy pomocy kuchenki w domu moich rodziców.
Wyszło jak sugerował TB, 4.5 kWh choć wcześniej założyłem się że wyjdzie 3.
.
Teraz wracając do obliczeń, których Pan nie rozumie:
- skoro kocioł zwykły uzyskuje z 1 m3 gazu o wartości 34,4 MJ 91% ciepła, czyli na wyjściu daje nam 8,695 kWh, a kondensacyjny przy 109% odda nam 10,415 kWh, oznacza to, że różnica miedzy nimi wynosi 1,72 kWh.
Skąd akurat tyle?
- z wykroplenia pary wodnej pochodzi ok. 1 kWh
- resztę, tj. oko. 0,7 kWh: z powodu znacznie większego i innej konstrukcji wymiennika, inneh konstrukcji palnika, lepszej kontroli spalania, braku lewego powietrza w komorze
Dane, że przy chłodnych spalinach ( czyli powyżej 85% sprawności) komin musi być plastikowy dostałem z firmy AUER ( Francja) co mnie zdziwiło, więc zadzwoniłem do technologa z firmy Frapol i potwierdził, że nierdzewka się by nie nadawała.