montaz rozdzielni

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

siamer
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 04 gru 2010, 22:24
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Kontaktowanie:
montaz rozdzielni

autor: siamer » 30 mar 2012, 22:15

witam.
powoli koncze zabudowe poddasze i nadszedl czas na zamontowanie osobnej rozdzielni dla poddasza.
mam puszczone przewody:
dla swiatla 2x1,5
dla kontaktow 2x2,5
tak wiem ze powinny byc 3x ale dalem dwa wiec o tym nie rozmawiajmy... :P
czy kabel od glownej skrzynki do rozdzielni 3x4 wystarczy ? czy wystarczy w rozdzielni zamontowac tylko dla swiatla bezpieczniki B10 a dla kontaktow B16 i to wszytko ? dla kazdego obwodu po jednym oczywiscie...
tak powiedzial mi elektryk ale chcialbym sprawdzic co Wy o tym sadzicie...
bardzo prosze o porady i opinie...
pozdrawiam...

elpapiotr
Re: montaz rozdzielni

autor: elpapiotr » 30 mar 2012, 22:21

Witam.

Opinia ? Proszę bardzo :
Sadzę, że zostało odstawione dziadostwo, i tyle.
Jak będziesz realizował ochronę przeciwporażeniową, kolego ?

I po kiego grzyba przewód od głównej skrzynki do rozdzielni 3x w takim razie ?

siamer
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 04 gru 2010, 22:24
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Kontaktowanie:
Re: montaz rozdzielni

autor: siamer » 30 mar 2012, 22:49

elpapiotr zapytalem o opinie odnosnie rozdzielni, kabla do rozdzielni i bezpiecznikow... a nie odnosnie reszty...
jak zauwazyles nie jestem elektrykiem, wiec nie pytaj mnie tylko powiedz dlaczego nie (jezeli znasz odpowiedz...)... ?

Jak będziesz realizował ochronę przeciwporażeniową, kolego ? <-- duza gasnica :D LOL <-- pytanie nie na temat !! ja pytalem o cos innego wiec prosze nie zmieniac tematu...

elpapiotr
Re: montaz rozdzielni

autor: elpapiotr » 30 mar 2012, 23:21

Witam.

Więc na temat. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, do gniazd ogólnego przeznaczenia należy zastosować RCD jako uzupełnienie ochrony przeciwporażeniowej. Dupa blada, mości panie, przy przewodach 2x. Gaśnicę sobie wsadź do "kontaktu". To była pierwsza odpowiedź.
Po drugie - wszystkie obwody MUSZĄ mieć żyłę ochronną, obok neutralnej. Fucha !
Po trzecie - "kabel" do rozdzielni zły, jeżeli pozostałe są złe.
Po czwarte - wyłączniki samoczynne typu B są takie, jakie powinny, niestety, nie ma gdzie wsadzić tej trzeciej żyły z "kabla 3x, chyba że do doniczki.

Po piąte, jak się nie wie, to się nie robi, a nie dziadostwo odstawia, i naraża członków rodziny na zagrożenie porażeniowe. Kasa ważniejsza niż życie i zdrowie najbliższych.

To tyle.

siamer
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 04 gru 2010, 22:24
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Kontaktowanie:
Re: montaz rozdzielni

autor: siamer » 31 mar 2012, 0:17

problem jest taki ze to elektryk napisał mi taki schemat wiec dlatego tak mam zrobione... wiec widać jakich mamy elektryków... wiem ze nie można mierzyć wszystkich jedna miara ale sami widzicie ze nawet jak zrobi elektryk nie znaczy ze dobrze !!

ostatnie pytanie i nie mecze juz:
jakiego przekroku kabel bedzie dobry ? nie pytam o ilosc zyl, tylko o grubosc (4mm bedzie ok czy grubszy bylby lepszy, jezeli grybszy to jaki) ?

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy
Re: montaz rozdzielni

autor: dendrytus » 31 mar 2012, 1:28

siamer pisze:wiec widać jakich mamy elektryków...

To ty masz takiego elektryka. Osobiście nie znam żadnego, który wykręciłby podobny numer i to na piśmie.
Im wyżej wzlatujemy tym mniejsi wydajemy się tym, którzy nie umieją latać
Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.

elpapiotr
Re: montaz rozdzielni

autor: elpapiotr » 31 mar 2012, 8:15

Witam.
siamer pisze:ostatnie pytanie i nie mecze juz:
jakiego przekroku kabel bedzie dobry ? nie pytam o ilosc zyl, tylko o grubosc (4mm bedzie ok czy grubszy bylby lepszy, jezeli grybszy to jaki) ?

Ostatnia odpowiedź - powinien być 10 mm2 dla Cu lub 16 mm2 dla Al.
I nie zwalaj winy na elektryka - jak Ci każe wykonać instalację drutem kolczastym, to też tak zrobisz ?

plum78
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 25 kwie 2011, 17:13
Lokalizacja: Lublin
Kontaktowanie:
Re: montaz rozdzielni

autor: plum78 » 31 mar 2012, 18:12

10mm2 Cu i 16mm2 Al sa minimalnymi przewodami przy zasilaniu w TN-C , a skąd kolego wiesz, że pytający nie ma przyłącza w TT ?
Nic na ten temat nie pisał i nie możesz tego wykluczyć.




:D

siamer
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 04 gru 2010, 22:24
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Kontaktowanie:
Re: montaz rozdzielni

autor: siamer » 31 mar 2012, 19:06

dziękuje za odpowiedzi...

temat uważam za zamknięty!

batek12
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 maja 2012, 15:20
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: montaz rozdzielni

autor: batek12 » 17 maja 2012, 15:32

usługi elektryczne Warszawa Marki Ząbk Białołęka Tarchomin Targówek Bródno Zaciszei i okolice
516 029 188 www.elektryk-targowek.pl

elpapiotr
Re: montaz rozdzielni

autor: elpapiotr » 17 maja 2012, 16:15

Witam.

Widzę, że przenosicie liczniki i punkty. Do jakiego ciężaru ?
Ale z pomiarami 5-letnimi to już przegięcie - aż tak długo ?

jarek08
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 16 maja 2012, 9:55
Kontaktowanie:
Re: montaz rozdzielni

autor: jarek08 » 17 maja 2012, 18:45

siamer pisze:problem jest taki ze to elektryk napisał mi taki schemat wiec dlatego tak mam zrobione...

Toż to zalatuje pod prokuraturę! Jaki elektryk o zdrowych zmysłąch zrobił taki projekt i się pod nim podpisał?

batek12
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 maja 2012, 15:20
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: montaz rozdzielni

autor: batek12 » 24 maja 2012, 20:45

Z reguły powyżej 5kg się nie zdaża. Tutaj w Wawie mamy cierpliwych kliientów i 5 lat poczekają :D

elpapiotr
Re: montaz rozdzielni

autor: elpapiotr » 24 maja 2012, 21:26

Witam.

I co, przez pięć lat nic nie będziecie robić ?