Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

manieq32
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 28 sty 2012, 22:28
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: manieq32 » 31 sty 2012, 21:34

??

jak nie znajde tu odpowiedzi to zostawie tak jak jest, tyle czasu tak bylo wiec i tak moze zostać... kotlownia na paliwo stale.

SGL
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: SGL » 31 sty 2012, 21:46

manieq32 pisze:??

jak nie znajde tu odpowiedzi to zostawie tak jak jest, tyle czasu tak bylo wiec i tak moze zostać... kotlownia na paliwo stale.


ooo to jeszcze ciekawiej ;-)

Z ciekawości zapytam... JAK ta kotłownia powstała? Dałeś w łapę kominiarzowi czy wogóle jej nie odbierał???

A co z corocznymi obowiązkowymi kontrolami kominiarskimi? Kominiarz widział i nie "miał uwag"???
A jeżeli widział i miał uwagi (z jakiegoś powodu pojawiłeś się na tym forum z takim pytaniem) to na pewno napisał stosowną notkę zabraniającą korzystania z kotłowni do czasu dostosowania do obowiązujących przepisów (i tu wskazał co należy wykonać) tj nawiew i komin wentylacji grawitacyjnej o takim a takim przekroju.


ps. TB twoje "rady" odnosnie WM w takiej kotłowni skończyłyby się prokuratorem.

manieq32
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 28 sty 2012, 22:28
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: manieq32 » 03 lut 2012, 21:46

gdzie taka konieczność kontrol kominiarskich co roku w dj na wsi ? zaden kominiarz u mnie nie był i pewnie nigdy nie bedzie, ten dom nie byl przezemnie budowany przeprowadzilem sie do takiego i teraz trzeba jakos to rozwiazac jak nie macie panowie nic do powiedzenia to moze ktos inny pomoze

SGL
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: SGL » 04 lut 2012, 20:36

manieq32 pisze:gdzie taka konieczność kontrol kominiarskich co roku w dj na wsi ?


"Na wsi" także obowiązuje prawo
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=41CC70FC2E3A399FD0A2A7236A15BB6B?id=WDU19940890414&type=3

Art. 62.
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
....
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);

Art. 64.

etc etc etc...


manieq32 pisze: zaden kominiarz u mnie nie był i pewnie nigdy nie bedzie, ten dom nie byl przezemnie budowany przeprowadzilem sie do takiego i teraz trzeba jakos to rozwiazac jak nie macie panowie nic do powiedzenia to moze ktos inny pomoze


Obecnie kominiarza w większości regionów należy sobie zamówić (leży to w obowiązkach właściciela / zarządcy każdej nieruchomości) - już dawno przestali robić "obchody" po miejscowościach.

Jak ci się chałupa spali albo ktoś się śmiertelnie zaczadzi to straż pożarna, policja, prokurator czy ubezpieczyciel pierwsze jakie pytanie zada: wymagane prawem kontrole kominiarskie były?.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Bolas » 05 lut 2012, 13:02

Nie potrafię zrozumieć ludzi którzy nie umieją zadbać o własne 4 litery. Może takie zdjęcia was lekko drgną:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Powyższe zdjęcia głównie z forum elektroda. A poniżej kocioł z mojej okolicy. Właściciel podczas obsługi zmarł. Domownicy podtruci czadem odmówili zawiezienia do szpitala. Pomimo polecenia opuszczenia budynku na 2-3 dni w celu przewietrzenia nadal w nim mieszkali - to już nie głupota tylko debilizm nieuleczalny wrodzony.
Obrazek

SGL
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: SGL » 05 lut 2012, 13:56

A forumowy mędrzec TB doradzający wszystkim wentylacje mechaniczną (zabronioną w takich kotłowniach) nabrał wody w usta... :lol:

Z pożarem i czadem nie ma żartów

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2012, 15:03

Ja już wszystko powiedziałem. Dyskusja z kimś kto uważa, że jest wentylacja grawitacyjna jest dla mnie poniżająca, a pisanie, że wentylację grawitacyjną można projektować i spełnia ona normy czyli dostarcza sposób CIĄGŁY ( ciągły to znaczy niezależnie od warunków ) określoną normą ilość świeżego powietrza - ubliżą nauczycielom podstawówek.
Skoro zna się Pan na normach - to proszę mi napisać dlaczego Polska Norma PN 13829 z 2002 wykluczająca ocieplanie na zewnątrz bez paroizolacji - nie jest przez Pana przestrzegana ! Dyfuzja to straty ciepła i zagrzybienie - O szkodliwości zagrzybienia nie będę się rozwodził , ale przez zła izolację ludzi muszą się dogrzewać takimi jak wyżej GOW...

SGL
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: SGL » 05 lut 2012, 15:15

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dyskusja z kimś kto uważa, że jest wentylacja grawitacyjna jest dla mnie poniżająca, a pisanie, że wentylację grawitacyjną można projektować i spełnia ona normy...


Podważasz kilkadziesiąt publikacji naukowych, kwestionujesz kilka PAŃSTWOWYCH NORM (opracowanych przez nieco mądrzejszych ludzi od ciebie) etc etc... we wszystkich tych pozycjach jest mowa o wentylacji grawitacyjnej, której wg ciebie HANDLARZA WENTYLACJI MECHANICZNEJ "nie ma" - więcej nie trzeba pisać...

ps. Nie wiesz jak i co projektuje więc proszę abyś się na ten temat nie wypowiadał handlarzyno.

ps2. Uprawnienia budowlane do projektowania posiadasz? Po głupotach jakie wypisujesz to raczej nie :lol:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2012, 15:29

Nie jestem bolszewikiem, nie uważam że większość może przegłosować prawa fizyki. I choć się spotykam np z dr Ludomirem Dudą i np. dr Jerzym Sową - uważają podobnie!!! Tak podważam, ze wentylacja jest grawitacyjna, że po zaprojektowaniu - natura posłucha się projektu. Mogę zmierzyć mirnikiem CO2 i udowodnić, że nie zna Pan podstaw fizyki, nie wie Pan co to "grawitacja" nie wie Pan jak działa wentylacja konwekcyjna.

Czy wie Pan chociaż dlaczego nie przestrzega Pan EN-PN 13829 - która wyklucza ocieplanie od zewnątrz bez paroizolacji?
Nic dziwnego, że jest Pan sfrustrowany - tak naprawdę to każdy nawet jakiś głupek, wcześnie czy później zrozumie .
Nie da się wywiewać w sposób ciągły okrągły rok normatywnych 30m3/h z kuchni i 50 z łazienki -niemechanicznie, nie da się dostarczyć do pokojów normatywnych 30m3/h sposób ciągły niemechanicznie.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Bolas » 05 lut 2012, 15:41

Panowie przecież chodzi o nazewnictwo. Prawidłowa nazwa tego samego systemu brzmi wentylacja konwekcyjna a nie grawitacyjna. Ktoś się kiedyś buchnął i tak wszyscy za nim klepią.
Można też oprzeć się na tych dwóch określeniach i tak rozważać pogląd:
Konwekcyjna - czyli cieplejsze powietrze unosi się......
Grawitacyjna - lżejsze powietrze jest cięższe więc przyciąga go grawitacja ziemi wypychając tym samym cieplejsze powietrze ku górze.....

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2012, 15:54

Patrząc na większość "projektów" domów z użytkowym poddaszem i na sypialnie tam umieszczone pewien jestem, że "projektant" był święcie przekonany, ze "projektuje" wentylację grawitacyjną - która z definicji ( patrz grawitacja) ma stały strumień i nie można jej zakłócić ! Czyli jak Pan widzi, to nie tylko kwestia nazewnictwa - większość "projektantów" ( łącznie z tym z tego tematu) uważa, że jest wentylacja grawitacyjna nie konwekcyjna.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Bolas » 05 lut 2012, 16:09

Panie Tomku napisałem Panu PW odnośnie rekuperatora jakby mógł mi Pan odpowiedzieć szybko byłbym wdzięczny.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2012, 16:17

Nie wiem czemu - niezależnie od ilości PW wyświetla mi się Nie masz nowych wiadomości

SGL
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: SGL » 05 lut 2012, 16:34

Bolas pisze:Panowie przecież chodzi o nazewnictwo. Prawidłowa nazwa tego samego systemu brzmi wentylacja konwekcyjna a nie grawitacyjna.


Tu nie chodzi o nazewnictwo - TB zwyczajnie neguje istnienie wentylacji grawitacyjnej (konwekcyjnej) gdyż leży to w jego interesie.

HANDLUJE wentylacjami mechanicznymi i nie jest w jego interesie aby ktokolwiek kwestionował jego "mądrości" - to co robią jego drogie systemy można uzyskać prawidłowo działającą (zaprojektowaną) wentylacją grawitacyjną (używam tego terminu ze względu na takie określenie w OBOWIĄZUJĄCYCH POLSKICH NORMACH). To co robi na tym forum jest zwyczajnie nieetyczne...


panie TB... wentylacje grawitacyjną się PROJEKTUJE. Pańskie głupie przykłady projektów z WG która nie działa są zwyczajnie przykładami spieprzonych projektów (tanich katalogowców) gdzie projektant nie miał zielonego pojęcia jak się takie kanały projektuje i na jakiej zasadzie WG działa.

Prosze o odpowiedz na zadane pytanie - czy posiada pan uprawnienia do projektowania?
Po głupotach z WM w kotłowni z piecem na paliwo stałe nie przypuszam aby takowe pan posiadał... gdyż pańskie rady skutowałyby zejściem śmiertelnym użytkowników i są niezgodne z polskim prawem.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 16:44 przez SGL, łącznie zmieniany 1 raz.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2012, 16:44

Tu nie chodzi o nazewnictwo - TB zwyczajnie neguje istnienie wentylacji grawitacyjnej (konwekcyjnej) gdyż leży to w jego interesie.

Nie tylko neguję, uważam, że tylko kompletny brak szarych komórek może usprawiedliwiać tych co to "projektują"

Co Pan sądzi o nieprzestrzeganiu PN 13829 - może jest Panu niewygodna - bo wyklucza w Polsce ocieplanie od zewątrz bez paroizolacji.