Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 gru 2022, 13:37

Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .

należy uważać... 99% projektów, wyklucza cichą i zdrową wentylację. Nie liczy sie dobro Pana a zarobek firmy.

Ps. Dla zobrazowania... do mojego przedwojennego domu 100m2 instalator zużył na wszystko 18m kanałów i wziął 1000zł.
Załączniki
69382141_10206042440616772_1247486148909989888_o.jpg
mało miejsca.png
311780131_655476209315048_3840465491831149824_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 29 gru 2022, 8:09

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .


To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 sty 2023, 9:19

emmariano pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .


To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?

Wentylację w stropie miedzy piętrami realizuje się kanałami PE75. Zaś o poprawnym i cichym działaniu, decyduje rozmieszczenie nawiewów i wywiewów... np. nie może być anemostatów nawiewnych w salonie.
HVAC - najtańszy komfort.

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 02 sty 2023, 15:41

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
emmariano pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:

To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?

Wentylację w stropie miedzy piętrami realizuje się kanałami PE75. Zaś o poprawnym i cichym działaniu, decyduje rozmieszczenie nawiewów i wywiewów... np. nie może być anemostatów nawiewnych w salonie.


Będę miał sufit podwieszany w domu parterowym, jest miejsce na większe rury - nie czyta Pan pytania? Czyli 75 spokojnie wystarczy?
Wcześniej Pan pisał, że w salonie może być nawiew 1x75 a teraz, że w ogóle? :D

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 sty 2023, 5:50

Kanały PE nie są do sufitów podwieszanych a do wylewek między piętrami . Przy podwieszanym suficie stosuje się kanały akustyczne... no chyba, że ktoś nie ceni ciszy. Nawiew w salonie daje się 1) niewielki i przy ponad optymalnej ilości kanałów, by można go było zakręcić, gdyby się okazało, że wentylacja jest głośna lub nieskuteczna. 2) Robi się duży nawiew w salonie równy temu w sypialniach przy instalacji rozdzielacza strefowego kierującego strumień tam gdzie więcej osób, sterowanego CO2 Obrazek. 3) nie daje się anemostatów nawiewnych w salonie. Nawiewnikami dla salonu są drzwi sypialni.

Trzeba się zdecydować.
HVAC - najtańszy komfort.

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 04 sty 2023, 13:02

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kanały PE nie są do sufitów podwieszanych a do wylewek między piętrami . Przy podwieszanym suficie stosuje się kanały akustyczne...

Trzeba się zdecydować.


No a te akustyczne to nie PE? Przecież sam Pan wcześniej pisał PE75? To jakie to są rury akustyczne w takim razie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 sty 2023, 11:19

Przepraszam... odpadam.
[więcej na Facebooku]
HVAC - najtańszy komfort.

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 09 sty 2023, 13:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przepraszam... odpadam.


To ja też przepraszam i odpadam.
Wszedłem na pana profil na fejsie... Tyle co tam polityki i propagandy to aż żal czytać. Popiera pan nazistów, uległ pan propagandzie co-vidowej i jeszcze innych próbuje pan na siłę wciągnąć w swoją ideologię :shock:
Proszę się samemu w to bawić. Ja rozmawiam tylko z normalnymi, prawdziwymi ludźmi.
Dziękuję za dotychczasową wiedzę. Tyle mi wystarczy. Bez odbioru!