Matsey pisze: NAWIEW
Pokoje+salon+garderoba+schowek (na 50% być może brak)
WYWIEW
łazienki+kuchnia+ Wiatrołap ( testowo )podłącze kanał ,na początku nie będzie nic wyciągać być może nie będzie potrzeby, w razie potrzeby uruchamiamy anemostat nawiewny w kotłowni i wywiew z wiatrołapu ma powietrze.
PRALNIA z tego względu ,ze będzie tam piec gazowy i lepiej niech gaz (w razie awarii)nie ma opcji przedostania się do dalszej części domu.
Bedę eksperymentował jak to będzie działać, koszty nie wiadomo jakie to nie będą aby dodać jeden kanał więcej.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przy najlepszym reku i kanałach ze srebrem 4500zł drożej.
Zużycie około 15kW/m2
Matsey pisze:Dalej pisze Pan bez konkretów.
Tak to i ja moge pisac .
To znaczy chce Pan listę produktów z cenami na forum?Matsey pisze:Dalej pisze Pan bez konkretów.
Tyle, że ja prowadzę od 29 lat firmę i gdyby coś było nie tak, to by już dawno wyszło. Poza tym ciepłownicy by tego nie trolowali.Tak to i ja moge pisac .
To mam nie podawać ceny, bo w dwóch sklepach podali drożej?Wyliczałem w dwoch sklepach materiały do rekuperacji bez centrali wyszło podobnie 4500zł
Na wentylatorach EC centrala HRU-MinistAir-W-250A Pan mi tu pisze ze za 7000 zł z centrala.Jaka centrala?
W tamtych sklepach tez Pan pytania przez forum zadawał?Chyba ,że to jakaś tajemnica.
Dobra rewersyjna pompa ciepłą na 150m2 to koszt 5500zł brutto rozdzielacz i kanały to 1500 zł i podłączenie np. w W-wie 1000złCo do ogrzewania pompą ciepła, jest to tylko koszt materiału a ile robocizna?
Poza tym nie zmieścił sie Pan w 15 tys.
Powietrze nawiewane i wywiewane jest z rozdzielaczy, poleci tymi kanałami które będą miały najmniejsze opory pomiędzy nawiewem a wywiewem.Co ma do łazienek i pokoi wywiew w szczelnym pomieszczeniu?
Z przełożeniem do łazienki bywa gorzej .Zawsze można anemostat zakręcic .
Jeżeli stwierdze ,ze sa nie potrzebne to je poprostu zakręce.I zostaną tylko w łazienkach i kuchni.
Matsey pisze:Powiedzmy ,ze mamy tak jak mowicie wywiew tylko łazienki i kuchnia.
Jak to zbilansowac?
Wywiewac ma ok 130m3 przez 3 anemostaty a nawiewać przez 10 to samo?
Rozumiem.Matsey pisze: greg moje założenie miało na celu odizolowac szczelnymi drzwiami cześć mieszkalna z czescia techniczna(pralnia,kotłownia ,wiatrołap)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/49a866785173cd1a
Np. do centrali airpack 300 rozdzielacz ma 200/10x75 , więc do głównej łazienki 160/5x75 do drugiej 160/4x75 i kuchnia 100/1x75.Matsey pisze:Powiedzmy ,ze mamy tak jak mowicie wywiew tylko łazienki i kuchnia.
Jak to zbilansowac?
130 m3 wywiewane przez dowolną ilość anemostatów to dalej 130m3/h, z tym że jak przez łazienki ma iść 50m3/h a są dwie, to robienie większej liczby wywiewów, będzie skutkowało a) zmniejszeniem strumienia w łazienkach, a to grzybek i smrodzik, lub zwiększeniem znacznym nawiewu, a to suchość w pokojach i szum.Wywiewac ma ok 130m3 przez 3 anemostaty a nawiewać przez 10 to samo?
Współcześnie, ze względu na zużycie prądu instaluje się centrale z wentylatorami EC. Takie wentylatory pobierają kilkanaście W przy pracy na 30%. I tak się dobiera centralę, by najczęściej pracowała na 30%. W przypadku gości, można zwiększyć, lub uchylić okno. Robienie wentylacji dla gości, jest krzywdzeniem rodziny.Czy ta centrala która Pan proponuje nie bedzie za mała ,w sytuacji gdy na przykład bedzie impreza w domu i 10-12 osób ?
Mogę Panu wysłać te same ceny. Produkcja pomp ciepła jest znacznie tańsza niż kotłów. Instalacja pomp ciepła jest znacznie prostsza niż hydraulicznych systemów opartych na kotłach, zwykłym naciąganiem jest liczyć więcej.Niechodziło mi o to ,zeby Pan wystawiał mi cennik na forum.
Ja otrzymałem taka wycene ,jesli ma Pan oferte z niższa cena moze Pan przesłac na priv a wtedy sie zastanowie.
Matsey pisze:A co myslicie o opcji
Dodania nawiewu w wiatrołapie a wywiewu w kotłowni?
Pomieszczenia odzielone szczelnymi drzwiami od reszty pomieszczeń
Powietrze bedzie wędrowało z wiatrołapu do kotłowni...
https://www.fotosik.pl/zdjecie/adc9adb469c92080
Taki pomysł,krytyka tez mile widziana
Matsey pisze:A tu kolejna koncepcja rekuperacji od innej firmy...
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e99e719a2831bee6
Burza mózgów...