romanik99 pisze:dla mnie jako dla laika:
1. GWC to zyski energetyczne objawiającej się obniżoną temperaturą nawiewu w lecie i podniesioną temperaturą nawiewu w zimie. W okresie przejściowym jest bezużyteczny
ale GWC to też straty - większe opory powietrza - większe zużycie energii przez wentylatory
2. dochodzą koszty budowy GWC i wyeksploatowania złoża latem przy długotrwałych wysokich temperaturach
3. Być może jest tak jak mówi Pan Tomasz że w zasadzie wychodzimy na zero i nie mamy pewności co będzie się działo w przyszłości czy czasem nie zacznie śmierdzieć itd.
Z drugiej strony mamy:
4. Koszty montażu klimatyzacji, zużycie energii przez klimatyzację, daje nam to nieporównywalnie wyższe odczucie chłodu latem w stosunku do GWC
W zimie na nawiewie mamy grzałkę , która zużywa energię
Czy ktoś to bilansował?
Przepraszam że j/w dołożę cyferki
Ad 1 To prawda na wykresie j/n jest to pokazane. Za to w tym okresie przejściowym czyści powietrze z smogu i alergenów:
http://taniaklima.pl/files/wykres2.jpgZainteresowanym wyślę opis tego wykresu. Np temp. "tgw" przed rekuperatorem i "tm" temp. po rekuperatorze, "tz" temp. zewnętrzna przed ŻGWC.
Okres przejściowy to pomiędzy 6C a 14,4 stopni C
Ad 2 Koszty: wykop ok 12m2, kilkanaście m3 żwiru, geowłóknina, styropian, folia, rury PCV 6mb. Czy wymieniłem jakieś drogie materiały. Zapomniałem o koparce 1-2h.
Przy 16h pracy i 8h regeneracji temp. żwiru z otaczającym gruntem rodzimym temp z GWC nie przekracza 22C - przy długotrwałych upałach
Kiedy "ostatnio" były "długotrwałe upały"?
Ad 3 Niżej są ankiety wypełnione przez długoletnich użytkowników ŻGWC - jest tam pytanie i odpowiedź o zapachy:
http://taniaklima.pl/files/ankieta1.jpghttp://taniaklima.pl/files/ankieta2.jpghttp://taniaklima.pl/files/ankieta3.jpghttp://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpgPan TB ma problemy z tłumaczenia Klientom o brudnych splitach. To jest jego obsesja.
Właściciele samochodowej klimy wiedzą o czym piszę.
Borykanie się z brudnymi splitami które po kilku miesiącach zaczynają żyć własnym życiem. Dziękuję wolę mniej wydajne ale czyste ŻGWC zużywające wilokrotnie mniej energii. Bo energia elektr. jest zużywana do przesyłu powietrza przez ŻGWC a nie jego chłodzenia czy ogrzewania jak jest to przy klimatyzacji lub ogrzewaniu.