siloj pisze:Witam
Wentylatory ustawiłem tak gdy przeprowadzałem regulację na nawiewach i wywiewach i na tym stanąłem uzyskując takie same prędkości na anemostatach wywiewnych i nawiewnych.
Liczba osób w domu to trzy i wentylacja ustawiona na 30% gdy przebywamy w domu a na 20% gdy nikogo nie ma.
Dlaczego mają być takie same prędkości? wywiew powinien być szybszy, mniej anemostatów. Prędkość wyrówna się w kanałach!
Podciśnienie obniża sprawność!! Powietrze wchodzi do domu przez nieszczelności i przy otwarciu drzwi jest dużo większe "zasysanie" .
Ma Pan ustawioną centralę na 150m3/h (może więcej, zależy od oporów instalacji) przy 30% to 50m3/h - ciut przy mało.
Poza tym, Pan nie mierzy!!! Nie da się pomierzyć takiej wentylacji. Nie ma tez potrzeby, to się samo cały czas reguluje. Otwarcie, czy zamknięcie drzwi w łazience, pokoju. Cały czas to się zmienia.
Dlaczego nie da się pomierzyć? Anemometr nie nadaje się do pomiaru przy anemostatach , do tego jest balometr
Balometr daje opór, więc przy małych ilościach powietrza i układzie na rozdzielaczu, po przystawieniu balometru, więcej powietrza poleci innymi kanałami z rozdzielacza.
Pan ustawi nawiew 9V i wywiew 8,9V . Ale najpierw próba szczelności. wywiew 0V , zatkać anemostaty, nawiew 10V i 100% . Zorganizować dymnik (nawet e-papieros ) i szukać gdzie ucieka!! Przy nadciśnieniu 50Pa z domów w standardzie pasywnym ucieka 0.3 kubatury na h !!! Więc to nie mało!!
HVAC - najtańszy komfort.