W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy następujące założenia upraszczające:
- pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
- przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
- długość i szerokość przegrody są nieograniczone,
- warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
- wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
.Ochrona przed kondensacją jest powiązana z izolacyjnością termiczną przegród budowlanych. Przedmiotem tego działu jest ruch wilgoci (głównie dyfuzja pary wodnej) przez przegrody, wywołany różnicą temperatur i wilgotności względnych powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku
Przedmiotem obliczeń sprawdzających jest możliwość wykraplania pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz we wnętrzu przegród budowlanych.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Uważam, że znajomość fizyki jest ważniejsza od przepisów - nawet w najbardziej totalitarnym państwie monopolista ( czyli dyktator ) praw fizyki przepisem nie zmieni.
§ 321.1. Na wewnetrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej nie
mo_e wystepowac kondensacja pary wodnej umo_liwiajaca rozwój grzybów
plesniowych.
2. We wnetrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie mo_e wystepowac narastajace
w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacja pary wodnej.
3. Warunki okreslone w ust. 1 i 2 uwa_a sie za spełnione, jesli przegrody
odpowiadaja wymaganiom okreslonym w pkt 2.2.4. załacznika nr 2 do
rozporządzenia.
Załącznik nr.2.
2.2. Warunki spełnienia wymagan dotyczacych powierzchniowej kondensacji pary
wodnej.
2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporzadzenia, w
odniesieniu do przegród zewnetrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego, u_ytecznosci publicznej i produkcyjnych, rozwiazania przegród
zewnetrznych i ich wezłów konstrukcyjnych powinny charakteryzowac sie
współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartosci nie mniejszej ni_ wymagana
wartosc krytyczna, obliczona zgodnie z Polska Norma dotyczaca metody obliczania
temperatury powierzchni wewnetrznej koniecznej do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej.
2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 3 rozporzadzenia, nale_y
przeprowadzac według rozdziału 6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1. Nie
dotyczy to przegród w odniesieniu, do których praktyka wykazała, _e zjawisko
kondensacji wewnetrznej w tych przegrodach nie wystepuje, jak na przykład
murowane sciany jednowarstwowe.
2.2.5. Dopuszcza sie kondensacje pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2
rozporzadzenia, wewnatrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody
umo_liwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastapi przy tym
degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.
2.2.5. Dopuszcza sie kondensacje pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2
rozporzadzenia, wewnatrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody
umo_liwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastapi przy tym
degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.
konkret2 pisze:2.2.5. Dopuszcza sie kondensacje pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2
rozporządzenia, wewnatrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody
umo_liwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastapi przy tym
degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.
A kondensacja bierze się z pary wodnej , wilgoci a to zmienia lambda materiałów. Tak więc liczenie współczynnika przenikania ciepła nie będzie prawidłowe. Okresowo będzie się zmieniać, w zimie na niekorzyść bo po prostu zbierze się wilgoć.
klodzio pisze:Witam.
Na wstępie oświadczam, że jestem kompletnym ignorantem w sprawach, które omawiacie. Ale, i zapewne nie tylko ja, z dużą aprobatą i zaciekawieniem przyglądam się waszej dyskusji.
Mam pytanie. Czy jeżeli dać ocieplenie od strony pomieszczeń budynku i pod posadzką w budynku niepodpiwniczonym, to czy jest wtedy sens "ocieplać" ściany fundamentowe, skoro i tak pomieszczenia będą opatulone izolacją.
(odpowiedź mile widziana w j.polskim, tj. bez wzorów) ;)