Re: Instalacja gazowa z rur PE
autor: mothernorth » 03 gru 2010, 7:46
Witam wszystkich.
W Polsce nie wolno wewnątrz prowadzić instalacji gazowej z rur pe. Tak jak kolega wyżej napisał od gazomierza ma wychodzić stal, później część ziemną można wykonać z pe, wejście do budynku z zaworem lub bez (zależy od odległości) tylko stalą w rurze osłonowej. Miedź można dopiero prowadzić wewnątrz i też nie zawsze. Klatki schodowe, korytarze, garaże powinny być ze stali i najlepiej spawane. Od niedawna dopuszczone są też w instalacjach złączki miedziane zaprasowywane (np. Viega oznaczone kolorem żółtym). Co do gazomierza jest jeszcze przepis, że od gazomierza do najbliższego odbiornika musi być minimum 3 metry instalacji w rozwinięciu.
Wracając do instalacji PE to w Niemczech wchodzi się rurą PE do samego budynku nawet średnim ciśnieniem a reduktor jest wewnątrz budynku. Tyle, że niemiec łapek nie wsadzi tam gdzie nie trzeba a u nas niestety są różne kombinacje. Pozdrawiam