Czy zamiast nadproża można zastosować belkę od terivy?

Szukasz odpowiedniego materiału na ściany swojego domu? Nie wiesz jakie materiały będą odpowiednie do ich wzniesienia i wykończenia? Jakie trzeba ponieść koszty wynajęcia ekipy remontowej? Tutaj znajdziesz odpowiedzi.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

mastifi
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 09 gru 2007, 21:42
Czy zamiast nadproża można zastosować belkę od terivy?

autor: mastifi » 23 cze 2010, 16:52

Jak w tytule?Mam do włożenia ponad 3 metrową belkę na nadproże czy można dać belkę od teriwy i zalać betonem?Jest to nadproże budynku jednokondygnacyjnego.

Atraktor
Aktywny
Aktywny
Posty: 114
Rejestracja: 29 sty 2010, 23:05
Re: Czy zamiast nadproża można zastosować belkę od terivy?

autor: Atraktor » 28 cze 2010, 9:24

a to zależy co jest nad ty nadprożem? musisz wyrysować taki trójkąt równoboczny (kąty nachylenia do podstawy 60 stopni) gdzie podstawą rozstaw tych ścian na które kładziesz nadproże + około 20 cm. I wtedy musisz zobaczyć co się opiera z tego trójkąta na tym nadprożu, oraz jaki to jest materiał?

ble22
Aktywny
Aktywny
Posty: 274
Rejestracja: 15 lut 2010, 15:28
Re: Czy zamiast nadproża można zastosować belkę od terivy?

autor: ble22 » 30 cze 2010, 21:00

A jak mówi projekt? Co ma tam być za belka i czemu akurat postanowiłeś ją zmienić na terivę.
Atraktor z kolei tak to wytłumaczył, że ja wiedząc jak zbiera się obciążenie na nadproże nie bardzo wiem o co mu chodzi :P, nawet jeśli już się coś poskłada z wypowiedzi Atraktora, to jednak liczenie nadproży jest odrobinę bardziej skomplikowane.
Trzeba wiedzieć czy strop jest zbrojony jedno czy dwu-kierunkowo, jeśli jednokierunkowo to czy na nadprożu będzie się opierać strop, jaka ściana i jak wysoka jest nad nadprożem, czy są w niej otwory okienne, czy konstrukcja dachu w jakiś sposób opiera się gdzieś nad nadprożem, jeśli tak to czy i jaki ma wpływ na samo nadproże.
Ogólnie to nie ma żadnych przeciwwskazań co do stosowania terivki jako części belek nadprożowych (zależnie od szerokości ściany będą to pewnie dwie trzy belki) będzie to po prostu żelbetowy podciąg zespolony monolityczno-prefabrykowany. Trzeba tylko sprawdzić nośność (ze zginaniem powinno być ok, gorzej ze ścinaniem, zwłaszcza jeśli na nadprożu opiera się strop: brak strzemion i prętów odgiętych w takiej belce!!!), oraz ugięcie i zarysowanie jeśli będzie taka potrzeba, oraz dobrać grubość nadlanego betonu, bo to ma wpływ na nośność.
Podsumowując, jeśli kierownik budowy lub konstruktor, wykażą że można dać belki od terivy, to można je dać, natomiast na własną rękę nie polecam wprowadzać takich zmian, bo może skończyć się źle (choć nie musi :wink: ).