autor: fruzin » 05 cze 2006, 21:34
Biorąc pod uwagę fakty podane przez "inwestora" Szopena twierdzę jw. PODCIąGANIE KAPILARNE.
1. Budynek nieużytkowany przez kilka lat -> ujemny bilans wilgoci, brak produkcji wilgoci wewnątrz
2. Ściany wewnętrzne bardziej i wyżej zawilgocone od zewnętrznych (zewnętrzne częściowo odsychają na zewnątrz)
3. Wysolenia na ścianach wewn i zewn.
4. Zapach stęchlizny
To wszystko wskazuje na podciąganie kapilarne wody z gruntu do tego z jonami soli.
Zaizolowanie ścian z obu stron oczywiście będzie skuteczniejsze i mam nadzieję, że zdaje sobie Pan sprawę, że odkopanie ściany od wewnątrz może być bardzo kłopotliwe. Jeżeli podłogi są drewniane i zbutwiałe - troche mniej. Wówczas iniekcja byłaby możliwie najniżej - tuż nad ławą. Dalej izolacja pionowa z obu stron.
Prawdę mówiąc to byłoby idealne odtworzenie izolacji jednak najbadziej kosztowne.
Moja poprzednia propozycja jest w pewnym sensie kompromisem. Iniekcja na poziomie posadzki zatrzyma podciąganie kapilarne i ściana powyżej będzie wysychać. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że pozostała część muru będzie permanentnie mokra. Czy w czymś to przeszkadza? A ile lat już stoją te budynki z mokrymi ścianami i nic im nie jest.
Tynki renowacyjne "wyssią" wilgoć z muru powyżej izolacji poziomej (iniekcji) i do tego zatrzymają sole. Oczywiście tynki będą działać prawidłowo tylko ze sprawną wentylacją.
W każdmym przypadku drenaż może pomóc. Opaska wokół budynku też.
Zapewniam Pana, że wykonanie podcinania muru jest o wieje bardziej skomplikowane niż wykonanie iniekcji a skuteczność jest podobna. Iniekcja polega na wywierceniu otworów w ścianie pod odpowiednim kątem i wtłoczeniu w mur pod ciśnieniem preparatu zatrzymującego podciąganie kapilarne (w dużym uproszczeniu), dalej na zaślepieniu wywierconych otworów. W ten sposób zatrzymujemy przyczynę zawilgocenia ścian.
Do wykonanie w/w czyności proszę zainteresować się materiałami (zgodnymi z tym działem forum) Deitermann:
iniekcja - Adexin HS lub HS2
uzupełnienie otworów po iniekcji - Cerinol BSP
System tynków renowacyjnych - Deitermann AS i SP Grau lub WeiB
Izolacja bitumiczna: Superflex 10
Izolacja mineralna: Superflex D 1
Wszystkie karty techniczne jak i rysunki znajdzie Pan na ich stronie.
Inni poducenci: Izohan, Ceresit, Schomburg, Sto, Remmers, Bayosan...
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji