W sumie to jętki za nisko, jak chce się na nich zrobić jeszcze jakieś wykończenie (sufit podwieszany), to z wysokości 2,5m (minimalna wymagana) zrobi się troszkę mniej, no chyba że jętki zostawi się surowe bez żadnego "obkładania" ich, to wtedy jest ok.
Dziwne jest też to że krokiew i narożne mają takie same wymiary przekroju, narożna jest przecież dłuższa i ma większe pole obciążenia niż krokiew.
Mogło tak wyjść tylko jeśli o nośności krokwi decyduje też wyboczenie i wtedy trzeba zwiększyć przekrój (narożna jest przed wyboczeniem zabezpieczona kulawkami), ale aż w takim stopniu by krokiew dorównała przekrojem narożnej jest to raczej rzadko spotykane (czy Panowie cieśle forumowi widzieli już takie przypadki?).
Stawiałbym raczej na to że albo krokiew przewymiarowana, albo narożna niedowymiarowana, z naciskiem na to pierwsze.
Co do ugięć to raczej 16mm i jest to wartość absolutnie w porządku.
Co do tego czy wytrzyma to pewnie wytrzyma, liczyłem niedawno domek, gdzie murłaty w osiach miały 940cm, dach 45, więźba krokwiowo-jętkowa, krokwie i jętki 210x70cm, rozstaw 80cm i dało radę, więc Twój dach zapewne też da radę, tylko jak już pisałem te jednakowe wymiary krokwi i narożnej są lekko podejrzane
.