Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
autor: arthek » 25 lip 2010, 16:36
Wiem ,że trochę późno, ale lepiej późno niż wcale.
Mam Protecha Karo i dokładnie ten sam układ kotła względem komina co ty, może nawet gorszy bo mam dwa kolana na czopuchu .
Komin to schiedel rondo plus fi 200 , 7,5 metra, postawiony na zewnątrz budynku przy ścianie.
Rura - krótka ( czopuch ) wychodzi z kotła w górę , później kolano nastawne , potem odcinek poziomej rury około 1m , która idzie właśnie nad zasobnikiem , potem kolejne kolano nastawne , potem ( już w ścianie ) kolejny odcinek rury , około 50 cm ( grubość ściany) który wchodzi w trójnik komina ( trójnik 90 stopni) .
Jak widzisz , mój czopuch od wyjścia z kotła do wejścia w trójnik to prawie 1,5 metra.Na całej długości ma niewielki wznios , w sumie około 10 cm.
Pionową rurę ( przed kolanem) która bezpośrednio wychodzi z kotła należy dobrać takiej długości , aby pozioma rura czopucha która będzie szła nad zasobnikiem ,umożliwiała otwarcie jego klapy , ( u mnie klapa lekko opiera się o czopuch) i jednocześnie był zachowany wznios czopucha względem trójnika w kominie.
Kłopotów z jego czyszczeniem nie mam bo kolana mają dość duże rewizje, i czyści się naprawdę sprawnie ( dwa razy w roku) .
Ciąg kominowy jest b.dobry.Dodam ,że nawet latem przy 35'C na zewnątrz , przy przepalaniu kotła drewnem i papierami na ciepłą wodę , problemu z cofaniem się dymu nie ma.
Obawiałem się trochę o ciąg zanim jeszcze zmontowałem czopuch ale wszystko jest ok.
Tłokowiec PROTECH KARO 25KW