Re: Dobrze zamontowany licznik wody
autor: Paweł_Małek » 27 gru 2009, 9:54
Przed wodomierzem powinien byc prosty odcinek rurociagu dlugosci wiekszej badz rownej 5D gdzie D - srednica wewnetrzna rury.
Za wodomierzem powinien byc prosty odcinek rirociagu dlugosci 3D.
Odleglosci te sa liczone od konca gwintu wodomierza.
Na tych zdjeciach widac przedluzke przed wodomierzem i zawory kulowe - w.w warunki sa spelnione.
Zrodlo:
/http://www.metron.torun.pl/poradniki/woda/woda.html
Sprawdzic:
Czy niema wyciekow wody z instalacji - zamknac wszystkie zawory czerpalne, spisac stan wodomierza, po 12h spisac ponownie. Spisac wszystkie cyfry, takze te po przecinku.
Jesli po 12 godzinach cos przybylo to:
1. Sa w instalacji wycieki
2. Wystepuje "falowanie" wody - gwaltowne zmiany cisnienia, ktore powoduja to iz woda plynie tam i spowrotem, licznik przy przep,lywie do przodu liczy poprawnie, przy wstecznym - zaniza. Przy obserwacji licznika przy zamkinietych punktach poboru widac, ze lekko sie obraca tam i spowrotem - zjawisko czesto wystepuje tylko w okreslonych porach doby (gwaltowne zmiany obciazenia sieci). W takim przypadku za zestawem wodomierzowym zabudowac filtr siatkowy i zawor antyskazeniowy (jest to zawor zwrotny z mozliwoscia kontroli), za filtrem i zaworem dac srubunek oraz nastepny zawor odcinajacy.
3. Sprawdzic czy licznik dobrze liczy - spisac stan, napelnic naczynie o znanej pojemnosci, spisac stan. Wodomierze maja dokladnosc 5%. Jesli wskazanie jest niepoprawne - zglosic reklamacje. Legalizacja na wodomierz jest wazna 61 miesiecy (woda zimna, wodomierz o przeplywie nominalnym do 10m3/h), 49 miesiecy (woda ciepla, woda zimna, wodomierz o przeplywie nominalnym powyzej 10m3/h).
Czesto przyczyna bledow wodomierza jest jego uszkodzenie przez pozostalosci po robotach na sieci ktore wplywaja na dokladnosc wodomierza zaburzajac przeplyw wody wewnatrz przyrzadu.