przekrój przewodu

autor: surfer7 » 18 lis 2009, 22:42

mam pytanko?? przesuwam gniazdka w domu i mam jeszcze starą instalację,chcę dać nowe przewody podtynkowe.jaki powinien być przekrój jesli będą tam podłączane- telewizor ,lampki,odkurzacz,żelazko.wystarczy 1,5 czy może lepiej 2,5 ????? dzięki za pomoc

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO
Re: przekrój przewodu??

autor: UNICOM » 18 lis 2009, 22:52

2.5.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

rafales
Aktywny
Aktywny
Posty: 126
Rejestracja: 16 sty 2009, 11:10
Re: przekrój przewodu??

autor: rafales » 09 gru 2009, 8:24

surfer7 pisze:mam pytanko?? przesuwam gniazdka w domu i mam jeszcze starą instalację,chcę dać nowe przewody podtynkowe.jaki powinien być przekrój jesli będą tam podłączane- telewizor ,lampki,odkurzacz,żelazko.wystarczy 1,5 czy może lepiej 2,5 ????? dzięki za pomoc


Po co 2.5?
Wystarczy 1.5, 500V. Jestem tego pewien.

elpapiotr
Re: przekrój przewodu??

autor: elpapiotr » 09 gru 2009, 15:29

Witam.
Będą nowe przewody podłączone do starych, czy nowe przewody w nowej instalacji ?
Kolega rafales pisze:Po co 2.5?
Wystarczy 1.5, 500V. Jestem tego pewien.

STOP. Nie zgadzam się. Dobrą zasadą instalatorską jest kładzenie przewodów
do obwodów gniazd wtykowych o przekroju 2,5 mm2.
Modernizacja instalacji elektrycznej podlega pod przepisy z dnia jej realizacji.
A na dzień dzisiejszy wymogi są takie a nie inne, i tego należy się trzymać.

Zapraszam do zapoznania się z PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. :
132.6 Przekrój przewodów powinien być dobrany stosownie do :
a) ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury
b) dopuszczalnego spadku napięcia
c) oddziaływań elektromechanicznych mogących powstać podczas zwarć
d) innych oddziaływań mechanicznych, na które przewody mogą być narażone
e) maksymalnej impedancji zapewniającej działanie zabezpieczeń zwarciowych


Dodatkowo w PN-IEC 60364-5-523 mamy wyraźnie określone/podane warunki obciążalności pradowej długotrwałej przewodów.
Dochodzą współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych, dla przewodów układanych w wiązkach, na różnych podłożach, ich długości itd.

rafales
Aktywny
Aktywny
Posty: 126
Rejestracja: 16 sty 2009, 11:10
Re: przekrój przewodu??

autor: rafales » 10 gru 2009, 8:30

elpapiotr pisze:Witam.
Będą nowe przewody podłączone do starych, czy nowe przewody w nowej instalacji ?
Kolega rafales pisze:Po co 2.5?
Wystarczy 1.5, 500V. Jestem tego pewien.

STOP. Nie zgadzam się. Dobrą zasadą instalatorską jest kładzenie przewodów
do obwodów gniazd wtykowych o przekroju 2,5 mm2.
Modernizacja instalacji elektrycznej podlega pod przepisy z dnia jej realizacji.
A na dzień dzisiejszy wymogi są takie a nie inne, i tego należy się trzymać.

Zapraszam do zapoznania się z PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. :
132.6 Przekrój przewodów powinien być dobrany stosownie do :
a) ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury
b) dopuszczalnego spadku napięcia
c) oddziaływań elektromechanicznych mogących powstać podczas zwarć
d) innych oddziaływań mechanicznych, na które przewody mogą być narażone
e) maksymalnej impedancji zapewniającej działanie zabezpieczeń zwarciowych


Dodatkowo w PN-IEC 60364-5-523 mamy wyraźnie określone/podane warunki obciążalności pradowej długotrwałej przewodów.
Dochodzą współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych, dla przewodów układanych w wiązkach, na różnych podłożach, ich długości itd.


Taa, taa. Nie cytuj tytułów norm, bo to niekiedy czysta utopia. Jak ma modernizować instalację i podpinać do starej 2,5 to gratuluje twojej wiedzy. Brawo. Czytasz ze zrozumieniem i do tego stosujesz wszystkie normy. Kurde niezły z Ciebie fachowiec. Oczywiście nie obrażaj się, bo nie miałem zamiaru po tobie jechać.

komarr
Re: przekrój przewodu

autor: komarr » 10 gru 2009, 8:36

normy nie zostały stworzone dla "widzimisie" ale w konkretnym celu.

Lepiej zrób 2.5. Poza tym kiedyś będziesz wymieniał instalacje, to kawałek będziesz miał z głowy.

Pozdrawiam

elpapiotr
Re: przekrój przewodu

autor: elpapiotr » 10 gru 2009, 8:44

Ale pojechałeś, niestety. (to do rafales)

Autor tematu napisał : "chcę dać nowe przewody podtynkowe", ale nie napisał, czy ma zamiar dać nowe od rozdzielnicy do gniazd wtykowych, czy przedłużyć stare.
Dlatego na wstępie, w poprzednim poście napisałem :
Będą nowe przewody podłączone do starych, czy nowe przewody w nowej instalacji ?

Nauczyć się tematu "Modernizacja instalacji elektrycznych w świetle przepisów"

PS. Jak będzie potrzeba, zacytuję przepisy Prawa budowlanego i Rozporządzeń/aktów wykonawczych.

rafales
Aktywny
Aktywny
Posty: 126
Rejestracja: 16 sty 2009, 11:10
Re: przekrój przewodu

autor: rafales » 10 gru 2009, 14:23

Cytuj, cytuj.
przesuwam gniazdka w domu i mam jeszcze starą


A to jednoznacznie mówi, że ktoś do istniejącej instalacji dokłada "kawałek" nowej. Jesli tak nie jest to autor wątku winien to sformułować innaczej.

elpapiotr
Re: przekrój przewodu

autor: elpapiotr » 10 gru 2009, 14:32

Do rafales.

Dla opornych (czyt: odpornych na wiedzę) nie ma sensu cytować.
Pożyjemy, zobaczymy - poczekamy.

rafales
Aktywny
Aktywny
Posty: 126
Rejestracja: 16 sty 2009, 11:10
Re: przekrój przewodu

autor: rafales » 11 gru 2009, 8:37

elpapiotr pisze:Do rafales.

Dla opornych (czyt: odpornych na wiedzę) nie ma sensu cytować.
Pożyjemy, zobaczymy - poczekamy.


Hehe...jesteś odporny na wiedzę?

elpapiotr
Re: przekrój przewodu

autor: elpapiotr » 11 gru 2009, 9:10

Witam.

Jednak nie nauczył się tematu. I wcale się jakoś nie dziwię.
Pożyjemy, zobaczymy.

Awatar użytkownika
piotrkam1982
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
Lokalizacja: Poznań-Kórnik
Kontaktowanie:
Re: przekrój przewodu

autor: piotrkam1982 » 12 gru 2009, 0:24

Oj panowie!

a zapytał się ktoś o rodzaj przewodu jaki ma w ścianie?

miedź czy aluminium ?

zamiast się kłócić, doradźcie biedakowi co na prawdę ma położyć... 2,5 na gniazdka, 1,5 na oświetlenie - wszystko do tego z PE (żyła ochronna)

Pozdrawiam.

rafales
Aktywny
Aktywny
Posty: 126
Rejestracja: 16 sty 2009, 11:10
Re: przekrój przewodu

autor: rafales » 14 gru 2009, 13:44

Ja nie pytałem, bo post był sformułowany jednoznacznie. Koleś ma starą instalację, przesuwa tylko gniazda. Więc dorabia do istniejącej (na to wskazuje post). Więc dlaczego w tym wypadku 2.5? Jeżeli od samej skrzynki będzie prowadził to na gniazda 2.5 Ale jeśli robi "doróbkę" to 1.5.

PS. zresztą ja mam już dość tak bezsensownej dyskusji, normy, normy i normy. A życie swoje.

Targaszewski
1 - ostrzeżenie!
Posty: 19
Rejestracja: 25 paź 2007, 22:29
Lokalizacja: warszawa
Re: przekrój przewodu

autor: Targaszewski » 15 gru 2009, 8:17

Myślę że nie ma sensu oszczędzać i trzeba odrazu położyć do gniazd 3x2.5mm 450/750V napewno to ułatwi prace w przyszłości a koszt raptem z 70gr/m większy.

Mirosław Targaszewski i Siostrzeńcy

dawte
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 gru 2009, 12:20
Re: przekrój przewodu

autor: dawte » 19 gru 2009, 14:49

gniazda 230v bezwzględnie należy zasilać przewodem 3x2,5 YDYżo (miedź), i nie należy wykonywać więcej niż 8 punktów w takim obwodzie (dobry zwyczej to najwyżej 5).
Jeśli chodzi o pytanie autora tematu - ważne jest jednak jaki jest przekrój i rodzaj wydłużanych przewodów (obwodów) - bo jeśli to jest 1,5 - nie ma zbytnio sensu zwiększać przekroju na 2,5. To jest bezcelowe, może jedynie zmylić elektryka, który nie wiedząc o modernizacji, za kilka lat w Twoim mieszkaniu uzna, że skoro w gniazdkach jest 2,5 to nie trzeba ich wymieniać (nie wiedzać że to tak naprawdę jest 1,5).
Zalecam doprowadzenie nowego obwodu z T.O. do tych nowych gniazdek za pomocą ydyżo 3x2,5.