autor: Jarecki79 » 14 maja 2009, 8:16
Jeżeli chodzi o menueta - moja odpowiedź opiera się na wersji programu v.1.10 dla płyty głównej oraz v.1.09 dla panelika menuet-a.
Sterownik jest trochę skomplikowany, ale daje też duże możliwości rozbudowy. Może zarządzać pracą zaworu mieszającego oraz kolejnej, 3pompy za tym zaworem w trybie grzejnikowym bądź podłogowym. Jest też opcja dołączenia czujnika pogodowego.
W podstawowej nastawie bez tych dodatków musisz ustawić następujące parametry:
menu STANDARD, w którym sa zbite parametry zbliżone do Tango, czyli:
- Czas pracy pod zadaj wartość, która tobie odpowiada i zostaw jako stałą, może to być 5, 10, 15sekund. Są różne szkoły ustawiania kotłów. Częśtsze cykle pracy, ale małe dawki to nastawa 5sekund, rzadsze to nastawa z przedziału 10-15sekund. Moim zdaniem optimum to 12sekund czasu pracy podajnika (przy 5sekundowym mocno obciążany jest kondensator silnika i trzeba go częściej wymieniać)
- Obroty dmuch. podt. to wartość siły nadmuchu po osiągnięciu temp. zadanej, przyjmuje się najczęściej, że ma być równa lub niższa max. o 2biegi od wartości siły nadmuchu podczas fazy grzania. Proponuję nastawę w okolicy 5-6bieg
- Czas dmuchawy podt. to czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu/przedmuchu najczęstsze nastawy w granicach 10-15sekund
- Krotn. podawania ten parametr mówi, co który przedmuch/co które podtrzymanie razem z dmuchawą ma być dokręcone paliwo. Nastawa wyjściowa krotności dla większości kotłów sprawdza się przy 3. Niektóre mniej wygrzane, nowe domy musza mieć początkowo krotność na 2
- Czas oczekiwania ten parametr wyrażony jest w minutach i mówi ile minut czekamy w podtrzymaniu/przedmuchu na załączenie dmuchawy. Nastawa tego parametru jest ściśle zależna od jakości paliwa oraz strat ciepła budynku. Syfne paliwo, zimny budynek ok.5minut, b.dobra paliwo, małe straty ok.10minut
- Obroty dmuchawy w tym parametrze podajemy wartośc obrotów dmuchawy podczas pracy w fazie grzania/cykl praca. Krótko mówiąc tak mocno dmucha, jak dochodzi do temp. zadanej. Skoro siła obrotów dmuchawy w podtrzymaniu ma być 5-6bieg, to ten parametr musisz ustawić między 6-7bieg.
- Czas pauzy pod ten parametr mówi jak długo stoi mechanizm podający w cyklu grzania/pracy między kolejnymi dawkami. Jeżeli czas pracy podajnika wynosi 12sekund, to czas pauzy trzeba ustawić w granicy 35-50sekund w zależności od jakości opału. Tym parametrem należy dobrać taki czas przerwy, aby tworzył się lekki wypukły na ok.3cm kopczyk w fazie grzania.
To są wszystkie parametry menu standard. Jednak w innym menu siedzi jeszcze jeden, bardzo istotny parametr.....
Wejdź do menu DMUCHAWA:
jest tutaj dodatkowy parametr, który nie jest wyświetlany w menu STANDARD:
obr.dm.wzrost - to wartość podbicia obrotów dmuchawy w chwili podawania paliwa (pracy ślimaka) wartość fabryczna wynosi 0, warto ją załączyć na 2-3biegi. W tym momencie będzie minimalizowana emisja, kocioł szybciej rozpali nowe porcje paliwa. Jeżeli obroty dmuchawy w cyklu grzania wynosiły 6-7bieg, to w chwili pracy podajnika wartość podbicia 2 będzie załączała dmuchawę na czas pracy podajnika na wartość biegu 8-9. Wartość podbicia realizowana jest przez czas z menu standard "Czas pracy pod", ja proponowałem 12sekund.....
Jak korzystasz z trybu CWU, mieszacza czy pogodówki, to współczuję, bo głowa naprawdę może rozboleć od ilości menu i parametrów, które wzajemnie na siebie wpływają.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich