Przewody instalacji

autor: Bartass-j » 25 lut 2009, 19:39

Witam czy przewody instalacji elektrycznej mogą być poprowadzone po jednej ze ścian kuminu czy nie bardzo ?

michael_777
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 25 lut 2009, 14:49

autor: michael_777 » 25 lut 2009, 19:51

...zależy jaki komin i z jakiego materiału jest zrobiony...

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

autor: buraczane_pole » 25 lut 2009, 20:57

witam

jeśli jest to komin zimny to jak najbardziej można po nim prowadzić przewody, co innego w przypadku komina ciepłego, na takim nie wolno prowadzić przewodów, gdyż temperatura spowoduje ich uszkodzenie w bliższym lub dalszym czasie

elpapiotr
Przewody instalacji

autor: elpapiotr » 25 lut 2009, 21:21

Witam.

Zapraszam do zapoznania się z PN-IEC 60364-5-523 2001 rok : są podane -
523.2 temperatura otoczenia
523.7 warunki zmieniajace sie na trasie instalacji
523.8 sposoby wykonania instalacji

Głównie chodzi o maksymalne temperatury robocze dla różnych rodzajów izolacji. Dodatkowe podgrzewanie w/w nie sprzyja spełnienia ich funkcji.

Generalnie : omijać kominy.

Bartass-j
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 25 lut 2009, 19:34

autor: Bartass-j » 25 lut 2009, 22:04

niestety to komin ciepły i zbudowany z czerwonej cegły