Re: Pytanie o zbrojenie.
autor: fruzin » 17 lut 2013, 0:42
Eurokody, eurokody... kolega świata poza nimi nie widzi?
Nie podam Ci strony itd, bo nie mam tej normy, bo mi jest niepotrzebna. Jak zajdzie taka potrzeba to zapoznam się z nią (niestety najprawdopodobniej z częścią 1992-1-2).
Na potrzeby tej dyskusji korzystam z normy 206-1.
Mój etap szkolenia projektowania (ponad 10 lat temu) padł na tzw. początek okresu przejściowego - oznaczenia i symbole wg EC, teraz to się nazywa starą normą żelbetową.
A teraz o co mi chodziło.
Mam nadzieję, że kolega wie jaka jest różnica między światem realnym (np słup) a światem, który próbujemy zbadać (próbka betonu), a jest ona znacząca.
Po pierwsze wpływ jaki ma rodzaj badanej próbki na wynik badania. Już oznaczenia klas betonu mówią, że jest różnica w otrzymanym wyniku. Ten sam beton, ale inny kształt próbki a wynik inny.
Pierwsza liczba po C - wynik badania z walca fi 15 cm wys, 30 cm, druga liczba - wynik z sześcianu.
Skąd ta różnica? Z tarcia. Przy próbce sześciennej tarcie próbki o płyty powoduje "zawyżenie" wyniku badania, dlatego wiele państw świata bada próbki walcowe o stosunku h/d=2 (bo niski walec zachowa się tak samo jak sześcian). Mało tego - im wyższa klasa betonu, te różnice zacierają się. Dla podstawowych klas jest to stosunek ok. 0,8, dla wyższych (>60) ok. 0,9 (ale normy tego nie uwzględniają).
Po drugie wielkość próbki. Stara norma betonowa przewidywała próbki sześcienne o boku 100, 150 i 200 mm i podawała jak przeliczyć wynik na kostkę "15". Nie od wczoraj wiadomo, że im mniejsza kostka tym wyższy wynik, ale rozrzuty większe. Dopiero wymiar próbki pow. 40 cm nie zmienia wyniku i stabilizuje się na poziomie 0,85 f.ck,cyl. Czyżbyśmy byli bliscy prawdy o betonie. Skąd...
Po trzecie wpływ ma sposób badania. Im szybciej przykładamy obciążenie tym większą siłę przeniesie beton. A co będzie jak przyłożymy 70% obciążenia. Próbka też się rozpadnie, niestety, po miesiącu lub dłużej, ale jednak. Kiepski beton? Nie. Pełzanie. Kolega na pewno je zna, choć nie lubi go sprawdzać zwłaszcza w SGU., prawda?
Jak widzisz kolego. Teraz już wiesz, dlaczego projektant bierze do obliczeń zaledwie 50% jego "mocy". Ja to tak widzę. Ty do tej pory widziałeś współczynnik materiałowy i współczynnik bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że przyda Ci się ta wiedza.
Na koniec...
A czy kolega wie, dlaczego projektanci coraz chętniej wpisują coraz to wyższe klasy betonu?
Kiedyś B15 to był beton KONSTRUKCYJNY, dzisiaj to porządny chudziak.
Co się stało? Jesteśmy coraz ciężsi? No chyba nie...
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji