Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Sporo w tym prawdy PID jest dla leniwych oraz początkujących, warunek jedynie taki, aby węgiel był przyzwoity o niższej spiekalności. Jak mamy już doświadczenie, chociaż 1sezon, chcemy pobawić się w inne opały, to korzystniej będzie bez pid-a Bez pid-a jest też często lepiej w rozbudowanych instalac...
autor: Jarecki79
13 paź 2017, 15:09
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

W skrócie

1. Jak dzieje się to w trybie pracy i grzania - zwiększyć jednorazową dawkę paliwa

2. Jak dzieje się to w przedmuchu na podtrzymaniu, skorygować tryb podtrzymania
np. krócej dmuchać, podawać z mniejszą krotnością, jak masz np. krotność 2, to dajesz na 1
autor: Jarecki79
11 paź 2017, 18:49
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Opisujesz normalną sprawę, która się dzieje na Twojej instalacji To co logiczne, jak dom ma straty ciepła X, to wraz ze spadkiem temp. na zewnątrz rosna straty, które kocioł musi uzupełniać, owe uzupełnianie to koniec końców - powrót chłodniejszej wody z grzejników Jak chcesz, aby woda na kotle sama...
autor: Jarecki79
08 paź 2017, 13:02
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

podtrzymanie zostaje
dane z dwustanu wprowadzasz do 100%mocy
1% możesz zostawić fabryczne 3minuty,1bieg dmuchawy

KP i KI generalnie jakoś nie chce mi się w tym grzebać, to co fabrycznie ma 41 najczęściej przestawiam na 75 czy 80 ostatnimi czasy i to wszystko
autor: Jarecki79
06 paź 2017, 19:00
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jak Ci sie podoba w takiej wersji obudowy, możesz zamówić Ten model z symbolem NK skłąda się z ekranu i panelu sterującego zamocowanego w małej obudowie na stopce do montażu na kotle oraz całej elektroniki schowanej w osobnej metalowej obudowie w domyśle mocowanej z tyłu kotła Sa tez w klasycznej ob...
autor: Jarecki79
05 paź 2017, 10:20
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

czyli masz coś takiego: https://www.domer.pl/czujnik-kontaktronowy-walec-prond-tech.html podepniesz w iryda ten, który masz, tylko albo kabel dajesz w końcówke typu "chinch" albo podnosisz obudowe iryda i kabelki bezpośrednio wkręcisz sobie w kostke od kontraktonu pozycji tłoka Zasada do t...
autor: Jarecki79
04 paź 2017, 18:08
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

jak elementem pozycjonującym tłoka jest kontrakton (na magnesy) to iryd takiego tłoka obsłuży. Tyle,że do tłoka trzeba jeszcze wybrac fabryczny kontrakton, który występuje w paru wersjach np. taki: https://www.domer.pl/czujnik-kontaktronowy-z-walkiem-prond-w-obudowie.html albo taki: https://www.dome...
autor: Jarecki79
04 paź 2017, 18:02
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Odpowiedzi: 1798
Odsłony: 1379922

Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

Krótko mówiąc - tak
autor: Jarecki79
04 paź 2017, 8:09
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Menu kodowe 10 (dłużej guzik menu, więcej opcji - kod 10) Tryb pracy cwu Sposób ustawianie temp. obiegu CWU zmienić z "tylko nastawa" na "nastawa+strefy czasowe" i wychodzimy guzikiem info-wstecz do głównego ekranu, przejsc procedure rozpalania bo po wyjściu z kodowego zostanie w...
autor: Jarecki79
03 paź 2017, 14:44
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: śmierdzi ściana z kominem i pokój
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 833

Re: śmierdzi ściana z kominem i pokój

100m2 i kocioł z rusztem wodnym o mocy 15kW Istotna sprawa jest taka,że komin na tym poddaszu był ocieplony, bo jak goła cegła, to gwałtownie ochładzają się spaliny i zaczyna tworzyć się grzyb i zaczyna capić. Teraz trzeba wszystko do gołej cegły, użyć odpowiedniej chemii, na poddaszu szkło wodne na...
autor: Jarecki79
03 paź 2017, 14:41
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611982

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jakby wszyscy pisemnie deklarowali,że mają zapotrzebowanie na ciepło max.30%mocy zakupionego kotła i ciąg kominowy zawsze np. 12Pa to można dać jedne nastawy, wyłączyć pid-a i tyle. Tyle,że mamy różne kominy, różne zapotrzebowanie na ciepło i różne napowietrzenie kotłowni. Najczęściej dla 100%mocy w...
autor: Jarecki79
27 wrz 2017, 17:59
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ognik plus pid 29 ślimak spiekanie ustawienia
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1118

Re: Ognik plus pid 29 ślimak spiekanie ustawienia

Retopal tak się spala, właśnie w taki popcorn
Przy tej dmuchawie możesz mu spróbować podnieść wentyl pod 90
autor: Jarecki79
27 wrz 2017, 17:58
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Odpowiedzi: 1798
Odsłony: 1379922

Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

do appm-1 to kompletnie bez problemu
Są na miejscu, napisz na adres e-mail z tabliczki znamionowej kotła, podaj typ palnika i dane kontaktowe z numerem telefonu
autor: Jarecki79
27 wrz 2017, 14:37
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ognik plus pid 29 ślimak spiekanie ustawienia
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1118

Re: Ognik plus pid 29 ślimak spiekanie ustawienia

Retopal się w taki popcorn spala, są takie figureczki z brązowawym zabarwieniem Jak skruszysz w palcach i nie ma czarnego niedopału w dużych ilościach, to wszystko jest OK dla tego węgla Ciekawy zestaw masz, bo ognik jest sterownikiem robionym pod dmuchawy WPa06, WBS6aAL, RMS120,DM80 nie ma w nim so...
autor: Jarecki79
27 wrz 2017, 14:32
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Odpowiedzi: 1798
Odsłony: 1379922

Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

Wklej fotkę bo akurat tak się utarło,że każdy żeliwny palnik jest potocznie nazywany brucerem W danych latach produkcji na samym początku od 2008r do bodajże 2009/2010 były brucery później weszła nowsza ekoenergia jeszcze później ewmarowskie appm-1 oraz appmd-1 a od jakiegoś czasu są to żeliwne paln...