Jak masz palnik żeliwny a kocioł nie jest od nas i zestaw jest bez dosuszania łączonego z zaślepki, to znaczenie jedynie takie,że większe utrudnienie dojścia do klapki na boku dmuchawy w celu doregulowania Piec jest od was. SKAM-P-25. Palnik Ekoenergia, starsza prostokątna wersja. dokupiłem w tamty...
Jarecki dopiero zauważyłem, że instalator zamontował mi wentylator z tyłu palnika, a nie od strony wyczystek i przodu kosza. Czy ma to jakieś znaczenie?
Jarecki jak zakładałem redukcję(od minertu) na palnik to nie uszczelniłem miejsca między tą redukcją a palnikiem. Teraz zamierzam to zrobić. Jak wygaszę piec to ile musi odstać żeby zacząć uszczelnianie silikonem i po jaki czasie od uszczelnienia znów mogę w nim rozpalić?
Jarecki mam pytanie. Dzisiaj w ciągu dnia było dość ciepło, więc na zaworze czterodrożnym zmniejszyłem ciepło na grzejniki mniej więcej na 4. Teraz wróciłem do domu i na grzejniki pokazało 29st a na piecu 32st(z zadanych 53st), piec cały czas chodził na 100% mocy i był duży kopiec na palenisku. Nie ...
Jarecki, Dwa dni z rzędu na piecu miałem 40st przy zadanej 53st. a CWU 38st przy zadanej 42st, przy 39st włączyła się pompa CWU. Zauważyłem, że tak się dzieje po tym jak ktoś weźmie kąpiel. Tak w miarę możliwości jak patrzę na sterownik to temperatura oscyluje pomiędzy 50 a 55st lub przechodzi w sta...
Wiem, że nie widzisz. Dlatego napisałem, że jest na dolnej belce i moje pytanie czy jak on tam łapie temp.32st to czy mimo wyłączonej pompy woda robi obieg w podłogówce? Bo myślałem, że jak pompa jest odłączona zawór zakręcony to temp. będzie stała np.14st
Tomek, tak jest najszybciej i wystarczy jak chcesz programowo, to w kodzie serwisowym zgodnie z instrukcją musiałbyś wyłączyć obsługę mieszacza i pompy podłogi. Jarecki tak zrobiłem, dodatkowo na zaworze trójdrożnym dałem na zero. Ale sterownik pokazuje, że pompa niby chodzi i że podłogówka ma temp...