Powiem Tobie na co ja zwracam uwagę
1. spawane lub lut twardy (miedź) - otwory wentylacyjne dostepne w celu sprawdzenia szczelnosci, wystarczy jedno miejsce w danym pomieszczeniu
2. Skręcane - dostępne do każdej kształtki
autor: Shive
24 sty 2008, 20:54
Forum: Instalacje wodne
Temat: rury miedziane, czy plastikowe? / jaki piec?
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 125042

Też bez laptopa :lol:
PP źle reaguje na wszelkie zmiany temp
autor: Shive
24 sty 2008, 20:32
Forum: Instalacje wodne
Temat: Zawór bezpieczeństwa przy bojlerze.
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 177917

Uczyniłem to co radził Shive i o dziwo :shock: momentalnie po odkręceniu kurka ciepłej wody przestaje kapać z zaworu. Panowie POMOCY bo ciągle nie mam ciepłej wody w kranie a już znudziło mi się wciąż gotować. O CO CHODZI :?: Po to jest by kapał !!! zapobiega (ochrania bojler) nie chcesz by kapał? ...
autor: Shive
24 sty 2008, 20:23
Forum: Instalacje wodne
Temat: rury miedziane, czy plastikowe? / jaki piec?
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 125042

Re: rury miedziane, czy plastikowe? / jaki piec?

Wymieniam instalacje C.O. i wodna w domu z 1993 roku o powierzchni 320 m2 z dwoma lazienkami. Nie wiem jakie zalozyc rury. Na plus plastikowych przemawia ich cena oraz lepsza niz miedzianych izolacyjnosc. Na korzysc miedzi podobno wieksza trwalosc, ale z kolei podobno bardziej sie zakamieniaja i mo...
autor: Shive
24 sty 2008, 20:12
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: poszukuje chydraulika...(hydraulika)
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 7291

hehehehe daję 100 zł ze nie wróci :lol: ojro na razie dobrze stoi :lol:
autor: Shive
24 sty 2008, 19:58
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: zawor zwrotny...
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2774

Dopowiem jeszcze, każdy zawór zwrotny w celu jego otwarcia potrzebuje okreslonej siły, siłę tą tworzy pompa :wink: itd ble ble ble
autor: Shive
24 sty 2008, 19:53
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Rury gazowe
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 49894

..lub skręcane,

Adnotacja w protokole, ze inst jest zakryta trudnodostępna
autor: Shive
24 sty 2008, 19:30
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: zawor zwrotny...
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2774

A po co następny gadżet ? i tak w razie przerwy w dopływie pradu poleci w zbiorczą a nie na pompę, pompę ma ochraniać ? przed czym ?
autor: Shive
24 sty 2008, 19:19
Forum: Instalacje gazowe
Temat: biurokracja
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 37057

[quote] Kasa mistrza nie czyni, a co do wiedzy to jestem przekonanay, że domek jednorodzinny opedzisz może cos troche wiekszego. A zrobisz bez projektu kotłownie parową shive, jak jesteś taki dobry ? [quote] Wiesz robiłem kotłownię 10 t/h w projekcie było dużo prostych błędów, gdybym robił codzienni...
autor: Shive
24 sty 2008, 19:05
Forum: Instalacje wodne
Temat: rury miedziane, czy plastikowe? / jaki piec?
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 125042

Powiem Wam jeszcze lepszy numerek, Firma (tu bez nazwy) reklamowała doradztwo plus projekt własnie na laptopie (już sikam) wł budynku się pyta gdzie ten laptop ? on odpowiada ze on jest lepszy niż laptop :lol: projekt zrobiony na kolanie 200zł do dzisiaj nie mogą doprosić się poprawienia nigdy nie g...
autor: Shive
24 sty 2008, 18:39
Forum: Instalacje gazowe
Temat: ogrzewacz wody z zamkniętą komorą w małym pomieszczeniu
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 30386

.
autor: Shive
24 sty 2008, 16:05
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Termet 0087 sprawność
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 5296

Czy instalująć nowoczesne produkty
mogę liczyć na znaczące obniżenie kosztów zużycia gazu do podgrzania wody ?

Oczywiście że tak i znaczące koszty części zamiennych u serwisantów :lol:
autor: Shive
24 sty 2008, 15:57
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Rura gazowa DN15 w bruździe?
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 41342

74 pisze:Kuchenka ma być w odległości nie mniejszej niz 50 cm od okna.
hmmm a jak ktoś nie ma okna w kuchni ????

To ma drzwi :lol: dot. też ta min odległość od otworu drzwiowego
autor: Shive
24 sty 2008, 15:41
Forum: Instalacje gazowe
Temat: pion 1"
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2676

Spokojnie styknie :lol: 2x 1/2 to nie 1'' cal tylko dużo węcej
Jak się boisz to można w jednej wannie z sąsiadką się kąpać :lol: :lol: wtedy 3/4 będzie ok :lol:
autor: Shive
24 sty 2008, 15:34
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Rury gazowe
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 49894

Ela pisze:a czy mozna rury gazowe zaslonic sufitem podwieszanym??

Można, robiąc małe kratki w celu sprawdzenia szczelności, inst na lut twardy - miedź