Znaleziono 990 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: Paweł_Małek
24 sty 2011, 7:30
Forum: Instalacje wodne
Temat: Instalacja wodna - czy wszystko dobrze :)
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 12339

Re: Instalacja wodna - czy wszystko dobrze :)

Jesli na to byc piankowane to musi byc tak zrobione zeby rury nie dotykaly krawedzi cegly i innych ostrych krawedzi. (rury z tworzyw maja wieksza rozszerzalnosc cieplna niz stal i "pracujac" moga zostac przetarte o te ostre krawedzie) Kazde zakonczenie (wypust) ma byc zakonczone kolankiem ...
autor: Paweł_Małek
24 sty 2011, 7:25
Forum: Instalacje wodne
Temat: Jakie rury w koncu wybraliscie?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 41112

Re: Jakie rury w koncu wybraliscie?

Jesli miedziane to musisz miec badanie wody - nie do kazdej wody mozna je uzyc (dokladne dane sa na stronach producentow rur - wazny jest odczyn wody i stezenie rozpuszconego CO2). Nie kupowac chinszczyzny bo to badziewie nie majace wiele wspolnego z miedzia o wymaganym normami skladzie chemicznym (...
autor: Paweł_Małek
21 sty 2011, 20:58
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Czy taka moc wystarczy?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 6561

Re: Czy taka moc wystarczy?

Pewnie to wzial z wartosci bezpiecznika przedlicznikowego 25A
Na 3 fazach to bedzie 16...17 kW w zaleznosci jaki cos(fi) przyjmuje energetyka w tabelach mocy.
Jedna zaklady maja dla bezpiecznika 25A i 3 faz podane 17 kW, inne 16 kW
autor: Paweł_Małek
06 sty 2011, 21:55
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: proszę o poradę
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 14142

Re: proszę o poradę

Lepsze sa odpowiednie do tego celu rurki termokurczliwe od tasm - tasmy z biegiem czasu sie rozklejaja i traca szczelnosc. Przed zlutowaniem nalezy obciac konec skreta gdyz pozostawione wolne konce drutu przebija izolacje. Rurki powinny byc gruboscienne z klejem, a nie te cienkoscienne z OBI. - taki...
autor: Paweł_Małek
21 gru 2010, 19:57
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: przepalajace sie halogeny
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4836

Re: przepalajace sie halogeny

Jesli oprawa jest w ciasnym miejscu (np. pod welna mineralna ) to niema gdzie odprowadzic ciepla z zarowki, zarowka ma wysza temperature i szybko sie przepali. (efekt podobny do zbyt duzego napiecia zasilania), degradacji tez ulegna elementy oprawy i izolacja na koncowym odcinku przewodu zasilajaceg...
autor: Paweł_Małek
21 gru 2010, 19:53
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Montaż osłony na "gołą żarówkę"
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 11215

Re: Montaż osłony na "gołą żarówkę"

Jesli to jest bezpiecznik topikowy instalacyjny to przynajmniej glowke i wkladke zabrac ze soba.
Zawsze nalezy taki bezpiecznik wykrecic calkowicie (wyjac jesli jest to rozlacznik TYTAN)i wyjac glowke z wkladka z podstawy bezpiecznikowej.
autor: Paweł_Małek
21 gru 2010, 19:41
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dwa kinkiety podłączone na jednym przewodzie
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 20142

Re: Dwa kinkiety podłączone na jednym przewodzie

Jesli jest to w rurkach to wymienic przewod pomiedzy lacznikiem A a puszka kinkietu A na 4 zylowy, zyly w kolorach czarny, szary, niebieski, zolto-zielony. W puszce lacznika A (w dalszej czesci opisu: lacznik A) Zakladajac, ze zasialnie przychodzi do puszki pod lacznikiem A zyle fazowa (czarny lub b...
autor: Paweł_Małek
21 gru 2010, 19:22
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Montaż osłony na "gołą żarówkę"
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 11215

Re: Montaż osłony na "gołą żarówkę"

Te koszulki naciaga sie na zyly przewodu zasilajacego oprawke - sa one z materialu wytrzymujacego wieksza temperature niz oryginalna izolacja przewodu YDY. Bezpieczniej jest wylaczyc bezpiecznik tego obwodu - lacznik oswietlenia NIE JEST odlacznikiem - jego przerwa niejest bezpieczna. Na wylaczonym ...
autor: Paweł_Małek
21 gru 2010, 19:07
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dwa kinkiety podłączone na jednym przewodzie
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 20142

Re: Dwa kinkiety podłączone na jednym przewodzie

Z tego rysunku wynika, ze niebieski z kinkietu B ma byc polaczony z niebieskim z kinkietu A Zeby to okreslic na 100% to trzeba byc na miejscu i sprawdzic (moga byc np. gdzies po drodze laczone przewody i pozamieniane zyly). Wezwij elektryka zeby zrobil z tym porzadek - instalacja jest zle zrobiona, ...
autor: Paweł_Małek
21 gru 2010, 18:38
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Jaką rurę dobrać do pieca gazowego ogrzewacza wody typu Junk
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 41625

Re: Jaką rurę dobrać do pieca gazowego ogrzewacza wody typu

Powinna byc rura z stali kwasoodpornej. Sa takie rury, wygladaja podobnie do tych aluminiowych, tylko niesa rozciagliwe (sa sprzedawane w odcinkach po 1.5m, nie sa scisniete), powierzchnia rury z nierdzewki jest blyszczaca (aluminiowa jest matowa) i sama rura jest duzo sztywniejsza (trudniej sie wyg...
autor: Paweł_Małek
12 gru 2010, 23:16
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: zmiana grupy taryfowej elektrycznej budowlanej na taryfę G11
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 9880

Re: zmiana grupy taryfowej elektrycznej budowlanej na taryfę

1. Wylacz wszystkie odbiorniki w domu i sprawdz jak sie zachowuje licznik. Jesli jest to licznik idukcyjny, i tarcza nadal sie kreci wiecej niz 1 obrot od chwili wylaczenia odbiorow to jest problem z licznikiem lub instalacja. Jesli jest to licznik elektroniczny to powinna przestac migac dioda wskaz...
autor: Paweł_Małek
12 gru 2010, 22:54
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: podłączenie kuchni indukcyjnej
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 5378

Re: podłączenie kuchni indukcyjnej

Przez ten aparat musisz "przepuscic" przewody fazowe i przewod neutralny. Przewod neutralny za tym wylacznikiem nie moze miec polaczenia z przewodem neutralnym sprzed wylacznika ani z przewodem ochronnym. Wartosc i charakterystyka wymaganego zabezpieczenia powinna byc podana w dokumentacji...
autor: Paweł_Małek
12 gru 2010, 22:38
Forum: Instalacje wodne
Temat: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 15323

Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

Wypytaj lokatorow sasiednich budynkow - jesli tam jest wszystko O.K. to zlozyc pismo tylko do zarzadcy bydynku.
Dobrze by bylo zeby to pismo bylo podpisane przez wiekszosc lokatorow tego budynku.

Jesli problem jest w kilku budynkach - to pismo tez powinno trafic do zakladu wodociagow.
autor: Paweł_Małek
11 gru 2010, 23:07
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Jakie nawiewniki okienne do mieszkaina
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 63787

Re: Jakie nawiewniki okienne do mieszkaina

Producenci nawiewnikow mogli by w koncu zrobic prosty manewr - czujnik wyprowadzic dalej od nawiewnika. Przeciac nie trzeba duzej sily do sterowania nawiewnika - zatem czujnik moze byc z nim polaczony linka w pancerzu, i umieszczony np. w puszcze podtynkowej na scianie w odleglosci ok. 1..2 m od okn...
autor: Paweł_Małek
11 gru 2010, 23:01
Forum: Instalacje wodne
Temat: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 15323

Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

Za siec odpowiada przedsiebiorstwo wodaciagowe, ich odpowiedzialnosc konczy sie na zaworze za glownym wodomierzem, za instalacje wewnetrzna na odcinku od zaworu za glownym wodomierzem do wodomierza mieszkaniowego odpowiada wlasciciel/zarzadca budynku, od wodomierza mieszkaniowego jest to juz instala...

Wyszukiwanie zaawansowane

Gotowe projekty domów