Przy sposobie z bruzdami będzie problem z osadzeniem belek, trzeba wykuć bruzdy, (jedną na głębokość podparcia, a drugą dwa razy tyle, by belkę dało się osadzić), będzie to dość trudne, bo beton pewnie zbrojony, można trafić na jakieś pręty. Zdecydowanie łatwiej było by opierać belki na okuciach prz...
Może wystąpić ryzyko wymywania drobniejszych frakcji gruntu (grunty sypki) i w konsekwencji jego konsolidacja (zagęszczenie), co faktycznie jest tożsame z "podmywaniem" budynku, ale tylko wtedy kiedy woda spływa w "jakimś" kierunku i dodatkowo ciśnienie spływowe jest na tyle duże...
Z tego co mi wiadomo (jakiś miesiąc temu rozmawiałem z doktorem z zakładu fundamentowania PWr) to w Polsce jeszcze nie uczy się posadowień wg eurokodu 7, podobnie zresztą jak w europie dalej korzysta się z norm krajowych, ciężko mi powiedzieć z czego to wynika. Wydaje mi się że tak długo jak się teg...
Niektórych defektów nie da się zauważyć wcześniej, tak jest przykładowo z rysami spowodowanymi rozsychaniem się drewna. Belki dostarczane na budowę mają zwykle inną wilgotność (większą) niż po wmontowaniu ich w budynek, wykonaniu poszycia i jeszcze dodatkowo grzaniu domku, więc to normalne że się ro...
Konstrukcja dachu (każda w zasadzie konstrukcja) będzie pracować pod obciążeniem, a że jesień mamy śnieżną to coś na pewno się ugina i hałasuje. Są też duże mrozy, a przy takich spada zwykle wilgotność, więc jest możliwe że dach się po prostu delikatnie rozsycha, dlatego tak trzeszczy. Jeśli wszystk...
Kwestia ceny, kute ogrodzenia są oczywiście droższe ich cena zależy od jakości wykonania, stopnia komplikacji i nasycenia ozdobnikami. Druga sprawa to kwestia gustu, robiąc ogrodzenie drewniane mamy raczej szczelny parkan, natomiast przęsła kute są z reguły ażurowe. Jeden i drugi rodzaj ogrodzenia m...
Trzeba okuć tynk na suficie po obu stronach ścianki w piwnicy, belki stropów prefabrykowanych mają szerokość 12cm (DZ-3 i T-27), więc dla belki podwójnej szerokość powinna wynosić około 24cm. W miejscu gdzie jest belka będzie widać beton, natomiast tam gdzie jest wypełnienie (pustaki) będzie żwirobe...
Wykonanie monolitycznej wanny żelbetowej jest piekielnie drogie, oprócz betonu potrzeba też deskowania, odpowiedniego zbrojenia. Dobrze by było to zalewać na jeden raz, a wykonanie deskowania, ułożenie oraz zagęszczenie mieszanki dla ściany o wysokości 2,2 metra wymaga wiedzy i doświadczenia którego...
Jeśli w projekcie są te ściany działowe na wyższych kondygnacjach, a nie ma tej piwnicznej, to piwniczną można śmiało burzyć, bo znaczy to że strop został zaprojektowany i najprawdopodobniej (ukłon dla niektórych wykonawców :wink: ) wykonany tak, by samodzielnie bez podpór przenosić obciążenie od śc...
Słuszna uwaga ze strony MTW :wink: Jeszcze małe sprostowanie tego co napisał thort2: Zbrojenie konstrukcyjne ławy (4 pręty po rogach strzemion) powinno się dawać w obrysie ławy, natomiast aby zapobiec pękaniu betonu poza obrysem ściany odpowiednio dopiera się wysokość ławy fundamentowej przy jej pro...
Jeśli uczysz się budownictwa to otwórz jakąkolwiek książkę do statyki/mechaniki budowli, na pewno znajdziesz tam informacje które pozwolą wyliczyć Ci reakcje, a belki które wrzuciłeś to podstawa, musisz je umieć sam wyliczyć i już
Panie Tomaszu już Pan wystarczająco dużo napisał na ten temat, proszę po raz enty nie zaczynać tej samej dyskusji, niech Pan tylko wklei linki do tematów w których się pan wypowiada na temat izolacji fundamentów.
Dwuteowniczek 140 niewiele pomoże przy stropie tych rozmiarów. Tym bardziej że bez mocowanie do stropu a tylko go podpierając dwuteownik ten nie będzie miał żadnego stężenia bocznego i bardzo łatwo będzie ulegał wyboczeniu, przez co jego nośność będzie w zasadzie żadna... Są jeszcze inne sposoby zmn...