autor: tomek30
06 paź 2008, 19:32
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Bio Wulkan wchodzi w nadzór (bo ma wchodzić i wyłączyć dmuchawę - takie jest założenie producenta) niezależnie od zakresu regulacji, czy to jest 2 czy 10 minut, bo całkowanie ma ustawione 0s, jak zmieniłem na 80s, 20s, 120s i regulacje ustawiłem nawet na 10 minut też wchodził, tylko rzadziej, ale po...
autor: tomek30
06 paź 2008, 11:47
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Witam, dziś rozmawiałem z producentem kotła, głównie interesowało mnie dlaczego zastosowali takie oprogramowanie z wchodzeniem w nadzór, wyjaśnienie proste - po to aby kocioł mniej spalał. Decyzja jest taka że pozostaję z obecnym softem i regularnym wchodzeniem kotła w nadzór. Może gdybym miał probl...
autor: tomek30
04 paź 2008, 10:10
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Do snipera, w rozmowach z serwisem głównym tematem który mnie interesował była właśnie płynna regulacja obrotów dmuchawy i taką właśnie wersję oprogramowania mi zaproponowano, ale nie wiem jaką literką jest ona oznaczona. Być może jest to s. U mnie ilość opału podawanego przez tłok jest płynnie regu...
autor: tomek30
03 paź 2008, 18:55
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Porównanie regulatorów do kotłów na paliwo stałe
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 85901

No i się wyjaśniło, zatem proponuję aby Panowie zakopali topór wojenny i zrobili wspólnie dla nas "zwykłych" użytkowników rzetelne porównanie obu sterowników, chociaż wydaje mi się że zarówno Ognik jak Perfekt są dosyć podobne w działaniu, a faktycznie w Perfekcie w trybie zwykłego użytkow...
autor: tomek30
03 paź 2008, 18:42
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Odnośnie całkowania - jeżeli nie będzie całkowania, nie znaczy to że wpadnie w nadzór. Wręcz przeciwnie - będzie pracował na stałym uchybie(np zawsze 2stC poniżej temp zadanej). No chyba, że dmuchawa się nei reguluje. No i dokładnie tak jest, dmuchawa chodzi na stałych obrotach (aktualnie mam ustaw...
autor: tomek30
03 paź 2008, 15:43
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Porównanie regulatorów do kotłów na paliwo stałe
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 85901

Oj widzę że wprowadziłem sporo zamieszania, no cóż tak się złożyło że odwiedzam obydwa fora, a że zawsze interesuje mnie temat Perfekta to stało się jak się stało, nie zamierzam ujmować tutaj wiedzy p. sniperowi, bo może faktycznie to PI=PID itd. nie wnikam w to, natomiast już wiem dlaczego mój piec...
autor: tomek30
03 paź 2008, 15:12
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

No i wyjaśniło się, w Elsterze mi powiedzieli że producent kotła zażyczył sobie funkcję "BEZ PODAJNIKA" i brak płynnej regulacji dmuchawy, czyli musi ten kocioł pracować w trybie praca/nadzór niestety, bo jakby tego nie całkować to w końcu i tak w nadzór wpadnie, stąd fabrycznie całkowanie...
autor: tomek30
03 paź 2008, 14:55
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak palić - instrukcja dla blokowego tempaka/laika...
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 86426

Witam, najpierw odpowiem Derekowi - z całym szacunkiem ja teraz jak mam piec z podajnikiem i pozostało mi trochę miału to spaliłem go na sucho, bo po pierwsze idzie w malutkich dawkach, po drugie zupełnie inaczej odbywa się spalanie przy podajniku a inaczej przy jednokrotnym zasypie, a kolega Przeme...
autor: tomek30
02 paź 2008, 9:05
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Zgadza się te piece uczą cierpliwości, zmieniłem czas całkowania na 20s zgodnie z Twoją poradą, zobaczę czy będzie dmuchawa zmieniać obroty, ale rozmawiałem z serwisem w Elsterze i dla mojego kotła były dwie wersje oprogramowania, w jednej była płynna regulacja obrotów dmuchawy, w drugiej nie. Mam d...
autor: tomek30
01 paź 2008, 18:57
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 16470

Zawór 4D ma za zadanie utrzymać powrót wody do kotła w odpowiedniej temperaturze, ale należy pamiętać o tym że nie do końca tak jest. Zawór w Twoim przypadku będzie podnosił temperaturę do kotła poniżej 5, ale powyżej 5 już nie, bo większa ilość wody będzie z powrotu z grzejników, u mnie też tak jes...
autor: tomek30
01 paź 2008, 18:08
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak palić - instrukcja dla blokowego tempaka/laika...
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 86426

Nie znam tego kotła, ale czytałem opis i powiem że nie paprałbym się miałem tylko zastosowałbym węgiel sortymentu "orzech". Ale skoro walczysz z miałem to wydaje mi się że palisz jak w standardowej miałówce jednozasypowej. Czyli zasypać palenisko miałem, o nawilżeniu ok 20%. Taką porcję na...
autor: tomek30
01 paź 2008, 12:09
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

No i tutaj Cie zaskoczę, ja co prawda nigdy nie paliłem na ruszcie awaryjnym, ale sąsiad który ma dokładnie ten sam sterownik i piec (jedyna różnica to taka że jego kocioł to 25kW) palił. Po włączeniu opcji BEZ PODAJNIKA na AKTYWNY tylko odcinasz podajnik, a reszta parametrów jak moc dmuchawy (bo w ...
autor: tomek30
01 paź 2008, 7:23
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Witam, Derek zrobiłem próbę, ustawiłem czas na 1 minutę, temp. zadaną podniosłem o 20st od aktualnej i po pięciu minutach dalej "PRACA" czyli chyba to samo co w 1.23 dzisiaj dzwoniłem do Elstera i okazuje się że to nie jest błąd, dla kotłów Bio-Wulkan sterownik jest programowany w ten spos...
autor: tomek30
30 wrz 2008, 15:48
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Instrukcja mówi tak: "Regulator samoczynnie przejdzie do trybu WYGASZANIA, jeżeli temperatura płaszcza spadnie o 10 °C od TEMPERATURY ZADANEJ i upłynie CZAS WYGASZANIA." czyli muszą być spełnione 2 warunki - 1 temp niższa o 10 st. od zadanej, 2 czas który u mnie jest ustawiony na 90min. Z ...
autor: tomek30
30 wrz 2008, 14:07
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142202

Witam, wrzucę moje nastawy sterownika, może coś Ci pomogą. Parametry są w takiej kolejności jak w sterowniku, kolorami zaznaczę poziomy dostępu: UŻYTKOWNIKA , INSTALATORA i SERWISANTA . Sterownik PERFEKT - T wersja oprogramowania 1.25.2tw kocioł BIO-WULKAN 30kW, dom z 1936 roku, niedocieplony, okna ...