Re: Izolacyjność ściany z bala 18 cm + 15 cm wełny

Witam
Wspólczynnik napływu i odpływu= 0,17 [m2*K]/W
Opór cieplny drewna w poprzek włókien= 1,13 [m2*K]/W
Opór cieplny wełny= 3,57 [m2*K]/W
Wspólczynnik przenikania ciepła U= 0,21 [W/m2*K]
Na marginesie dla grubości bala 16 cm będzie większe ale niewiele.
autor: Młotek
15 sty 2010, 20:49
Forum: Stropy
Temat: wytrzymałość dwuteownika
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 31872

Re: wytrzymałość dwuteownika

Przyjmując obciążenie 4t/m: współczynnik obciążenia =1.2 Pas ściskany zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 58% Pas ściskany nie zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 79% gdyż smukłość względna przy zwichrzeniu= 0,976 ; współczynnik...
autor: Młotek
13 sty 2010, 22:16
Forum: Stropy
Temat: wytrzymałość dwuteownika
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 31872

Re: wytrzymałość dwuteownika

IPE 200 ze stali St3S
autor: Młotek
08 sty 2010, 22:43
Forum: Pomieszczenia inne
Temat: Mieszkanie w piwnicy
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 11786

Re: Mieszkanie w piwnicy

Ciśnienie w kranach zależy od ciśnienia w sieci a nie od ilości bojlerów. Tylko w przypadku skrajnie cienkiej rury zasilającej kilka kranów nie zależy od ciśnienia w sieci. Czasem powodem niskiego ciśnienia może być zawór redukcyjny założony przy wodomierzu. A światło- cóż, jeśli nie ma okien pozost...
autor: Młotek
08 sty 2010, 22:31
Forum: Dachy
Temat: ocieplenie dachu - porada
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 27324

Re: ocieplenie dachu - porada

A po co Mistrzu folia paroszczelna z góry?
Nie lepiej paroprzepuszczalną?
autor: Młotek
08 sty 2010, 22:11
Forum: Pokrycia dachowe
Temat: rozstaw łat
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2544

Re: rozstaw łat

Rozstaw jest zależny od długości dachówki (rodzaju dachówki) oraz częściowo od pochylenia dachu. Po prostu dachówka po położeniu na łatach musi odprowadzić wodę do rynny. I najprościej dojść samemu do tego metodą prób przybijając pierwszą łatę wraz z wróblówką i dalej drugą przesuwać wraz z dachówką...
autor: Młotek
08 sty 2010, 21:57
Forum: Obróbki blacharskie
Temat: parapet zewnętrzny montaż
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 75530

Re: parapet zewnętrzny montaż

Parapet powinien być podłożony pod futrynę okienną. wystarczy 1,5 cm luzu pod oknem aby dało się to zrobić. A pseudofachowcy wraz z inspektorem twierdzą że się nie da gdyż przeróbka wiąże się z poprawkami elewacji (naprawa pucu w miejscu styku parapetu ze ścianą. A to zawsze zostawia ślad. A wracają...
autor: Młotek
08 sty 2010, 21:32
Forum: Stropy
Temat: ZBROJENIE STROPU
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 54220

Re: ZBROJENIE STROPU

Witam. Każdy element konstrukcyjny powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, wykonanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane- czyli zgodnie z pozwoleniem na budowę. W pierwszym poście pisze pan, że projektant mówi: zbrojenie ma być wykonane z prętów fi 8...
autor: Młotek
07 sty 2010, 20:32
Forum: Stropy
Temat: ZBROJENIE STROPU
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 54220

Re: ZBROJENIE STROPU

A skąd wie Pan ile kg zbrojenia ma przypadać na 1 m2 stropu?
autor: Młotek
06 sty 2010, 21:56
Forum: Stropy
Temat: ZBROJENIE STROPU
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 54220

Re: ZBROJENIE STROPU

Grubość otuliny zbrojenia powinna być podana w projekcie budowlanym- część konstrukcyjna rysunkowa lub w opisie technicznym dla konstrukcji. Jeśli na pewno nie ma to można przypuszczać że będzie dobrze jak przyjmiesz 2 cm. "Konie" to elementy zbrojenia podpierające górną siatkę zbrojenia p...
autor: Młotek
16 sie 2009, 9:04
Forum: Stropy
Temat: Wytrzymałość dwuteownika - podniesienie konstrukcji dachu
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 16591

Ja bym przyjął I 220. Czyli dwuteownik normalny 220. Bo są jeszcze pocienione i ekonomiczne. Dla I 200 jest za mały zapas bezpieczeństwa. A obciążenia będą dynamiczne
autor: Młotek
15 sie 2009, 18:38
Forum: Fundamenty
Temat: jak zabezpieczyc fundamenty na zimę ?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 46555

Bez wylewki chudziaka. Wykonać należy bezwarunkowo zasypki piaskowe zagęszczane ścian fundamentowych. Nie jest konieczne przykrywanie. Z tym, że przed wylaniem np. wiosną podkładu podposadzkowego tzw. wylewki należy dogęścić (ubić) rozluźnioną warstwę wierzchnią.
autor: Młotek
15 sie 2009, 18:30
Forum: Stropy
Temat: Wytrzymałość dwuteownika - podniesienie konstrukcji dachu
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 16591

Jakoś nie mogę otworzyć schematu
autor: Młotek
09 sie 2009, 13:42
Forum: Fundamenty
Temat: Zaprawa murarska do fundamentów - proporcje !!!!
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 162400

budet.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:receptury-zapraw-murarskich&catid=35:wapno-lasowane&Itemid=55
autor: Młotek
08 sie 2009, 21:24
Forum: Fundamenty
Temat: Zaprawa murarska do fundamentów - proporcje !!!!
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 162400

Czy oby napewno będzie z tego 1 m3?