autor: tomek1413
21 gru 2016, 10:22
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

linitow pisze:Taki sterownik trudno ustawić.



Dlaczego trudno ustawić??
Trzeba ustawić parametry dla 100% mocy i dla 1% mocy jeżeli piec pracuję w PID. A jeżeli w dwu stanie to tylko dla 100% mocy. Trzeba to zrobić pod swój piec. Tutaj zawsze ktoś pomoże, dodatkowo można zadzwonić do producenta sterownika.
autor: tomek1413
21 gru 2016, 10:17
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

motyka8 pisze:Nie wiem ile w tym prawdy ale ekogroszek wilgotny pali sie lepiej bo wytwarza więcej tlenu. Kolega do pieca na miał specjalnie leje wodę bo suchy wogóle nie chce sie palic



Wydaje mi się, że jak jest mokry groszek to więcej jest jego spalane i źle wpływa na żywotność pieca.
autor: tomek1413
21 gru 2016, 9:25
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jaki system dosuszania w koszu? Proszę o szczegóły, jak i gdzie tego szukać[/quote] Witam, Ja mam piec z firmy Sekom, czyli od Jareckiego i tam dodatkowo można zamontować system dosuszania kosza, żeby nie było skroplin w koszu i mokry groszek był dosuszany. Bardzo prosta sprawa z montażem. Ale czy u...
autor: tomek1413
06 gru 2016, 8:52
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki,
Uszczelniłem redukcję palnika( od razu widać różnicę w jakości palenia) i zamontowałem system dosuszania w koszu(naprawdę mega dobra sprawa z dosuszaniem).
autor: tomek1413
05 gru 2016, 11:25
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Mam pytanie, czy pompa CO powinna pracować na 1 czy 2 biegu? i na czym polega różnica podczas pracy na poszczególnym biegu?
autor: tomek1413
05 gru 2016, 8:21
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki79 pisze:Mam napisane,że wiadomość do Ciebie oczekuje na odbiór
Od Ciebie natomiast nie mam nic

Nie masz pełnej skrzynki?

Wyślij może maila


Jarecki dostałeś wiadomość ode mnie?
autor: tomek1413
02 gru 2016, 10:03
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Wysłałem teraz na tego z tabliczki na piecu.


Jarecki79 pisze:Mam napisane,że wiadomość do Ciebie oczekuje na odbiór
Od Ciebie natomiast nie mam nic

Nie masz pełnej skrzynki?

Wyślij może maila
autor: tomek1413
02 gru 2016, 7:51
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki79 pisze:Wysłałem wiadomość na priva



Jarecki coś nie doszła wiadomość. Zobacz czy masz ode mnie na privie.
autor: tomek1413
01 gru 2016, 12:37
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Przelew na ten sam numer konta co system dosuszania? Dzięki za podpowiedź z czasem podawania. Tak, cz.spalin możesz zamówić u mnie Jak pracujesz z pid-em to wejdzie na wyższą moc i nie trzeba gmerać Jak pracujesz w dwustanie to póki osiąga nastawę, też nie musisz (będzie dłużej w trybie praca dochod...
autor: tomek1413
30 lis 2016, 21:04
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Mam pytanie. Czy jak zwiększam temp.na dom za zaworem czterodrogowym z 35 na 42, to zwiększać czas podawania i temp.na piecu?
autor: tomek1413
30 lis 2016, 21:01
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki79 pisze:Do Iryda czujniki spalin są po 70zł


OK. Ale zamówić mogę u ciebie??
autor: tomek1413
30 lis 2016, 12:31
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki79 pisze:Tomek w labo temp. spalin mierzy się około 1metr od kotła, w normie bodajże jest napisane 5średnic czopucha od kotła, nie chce mi się szukać, orientacyjnie jest to ok.1metr



Dzięki Jarecki.
A ty posiadasz w sprzedaży czujnik spalin?
autor: tomek1413
30 lis 2016, 8:18
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Na szczęście nie ma hehe. Dzięki panowie za pomoc.
autor: tomek1413
29 lis 2016, 13:17
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Znalazłem w instrukcji i mam możliwość zamontowania.
A na czopuchu montować jak najbliżej czy jak najdalej pieca?
autor: tomek1413
29 lis 2016, 9:56
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611983

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

A w sterowniku gdzie jest on podłączony?