Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

Co do ustawień letnich - ja tylko przełączam tryb na letni, reszta parametrów pozostaje bez zmian. Tyle że np. max. przerwa w nadzorze (bo to chyba najistotniejszy parametr) jest ustawiona cały czas na 150 minut. PRZERWA NADZORU - moim zdaniem - jeżeli latem sprawdza się 150 czy nawet jak piszesz wi...
autor: tomek30
10 maja 2012, 9:41
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

Witam, cieszy mnie że właściwie zrozumiałeś wyższą temperaturę na kotle, wielu ludzi twardo twierdzi że to duża strata ciepła, a to guzik prawda. Zresztą przy spalaniu z niedoborem tlenu w niskich temperaturach tworzy się sadza, która jest objawem złego spalania. Tworzenie sadzy z chemicznego punktu...
autor: tomek30
25 lut 2012, 14:05
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

Witam serdecznie, trochę tego napisałeś ;), postaram się jednak odpowiedzieć i porównać nasze argumenty, od początku: KOREKCJA ja stosuję korekcję, ale tylko ekonomiczną w programie tygodniowym w taki sposób, że w zależności od panujących temperatur na zewnątrz obniżam temperaturę wody w kotle od 5 ...
autor: tomek30
21 lut 2012, 9:55
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

Cześć, trochę spóźnione, ale wrzucam moje obecne parametry sterownika 0 JĘZYK = POLSKI 1 KOREKCJA NOCNA = -3st. 2 KOREKCJA EKONOMICZNA = -1st. 3 AKTUALNY CZAS = 9:10 4 AKTUALNY DZIEŃ = WTOREK 5 ILOŚĆ POWIETRZA = 35% 6 MIN. PRZERWA PRACY = 240s 7 TRYB PRACY = ZIMOWY 8 TEMP. C.W.U. = 45st 9 BEZ PODAJN...
autor: tomek30
04 sty 2012, 10:32
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

Czas całkowania w tych kotłach jest nieistotny dlatego że pracują one w trybie załącz/wyłącz wentylator, a całkowanie jest potrzebne do szybkości reakcji obrotów wentylatora w zależności od temperatury płaszcza w stosunku do wartości zadanej, natomiast gorące drzwiczki mogą świadczyć o zbyt słabym o...
autor: tomek30
27 gru 2011, 14:22
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

co do cen paliw, ja kupowałem 2 tygodnie temu po 690 Pieklorz-a, miału nie polecam na którymś z forów zrobiłem kalkulację na własnym przykładzie i dla miału wyszło że się nie opłaca
autor: tomek30
27 gru 2011, 14:01
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

No i właśnie najlepiej jest spojrzeć do podajnika bez węgla i wtedy jest wszystko jasne. Co do ustawień nie wiem czy max obroty dmuchawy nie są za niskie, ja mam chyba min. 18% a max koło 70%, im węższy zakres w min-max tym mniejsza możliwość regulacji. Regulację ilości paliwa należy przeprowadzić t...
autor: tomek30
26 gru 2011, 19:02
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

Witam, nic nie trzeba podkładać, zasada działania jest bardzo prosta, gdy wykręcasz śrubę zmniejszasz skok tłoka, tym samym do czasu ruchu podajnika pojawia się luz na regulowanym tłoku, gdy będziesz dawkę zwiększał (wkręcanie śruby) tego zjawiska nie będzie.Gdybyś coś podkładał w szczelinę która po...
autor: tomek30
14 gru 2010, 21:52
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Pomocy piec na eko-groszek szwankuje!!!
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 41008

Re: Pomocy piec na eko-groszek szwankuje!!!

duża ilość żużla najczęściej jest spowodowana zbyt dużą ilością tlenu (powietrza) do paliwa (przy założeniu że paliwo jest dobrej jakości), moim zdaniem zmniejszenie ilości powietrza - obrotów dmuchawy powinno rozwiązać problem, ilość powietrza należy dobrać tak aby węgiel był spalony do końca - wsz...
autor: tomek30
10 mar 2010, 15:56
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: PUMA Pid
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 120366

Re: PUMA Pid

Jarecki79
dobrze zrozumiałem, że chodzi o podgląd pracy a nie obsługę sterownika, chodziło mi o to że jako ewentualny przyszły użytkownik nie mogę zobaczyć tego podglądu, po prostu nie zrozumieliśmy się :)
autor: tomek30
09 mar 2010, 22:14
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: PUMA Pid
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 120366

Re: PUMA Pid

Podgląd działa tylko w przeglądarce Internet Explorer i tu jest dyskwalifikacja - ja nie mam "windy" a tym samym IE, pracuje na Linuksie i normalnych przeglądarkach, sterownik bardzo fajny, ale z tą promocją IE trochę przesadzili no i zobaczymy jaka będzie cena :D sterownik naprawdę ładny...
autor: tomek30
16 lut 2010, 20:35
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: piec węglowy z podajnikiem
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 28240

Re: piec węglowy z podajnikiem

@Hawran witam, wtrącę się do tematu, jeśli masz kocioł ze Sławkowa, to prawdopodobnie jest to Bio-Wulkan od p. Wojciechowskiego, ze sterownikiem Perfekt. Więcej wiadomości, również moich o tym kotle znajdziesz tutaj: http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=6203 sporo czytania, ale myślę że wart...
autor: tomek30
23 sty 2010, 23:02
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Zimne grzejniki
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 8084

Re: Zimne grzejniki..

zbyt skromny opis aby cokolwiek powiedzieć, opisz bardziej szczegółowo instalację, może jest jakiś zawór między rozdzielaczem a pompką i jest zamknięty, może też być zatkany filtr pompy, ale naprawdę trudno cokolwiek stwierdzić przy tak skromnym opisie
autor: tomek30
18 gru 2009, 23:33
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 142185

Re: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elste

Witam serdecznie. Jolu niepotrzebnie założyłaś nowy temat, ale skoro już jest to trudno. Odpowiem a raczej wyjaśnię kilka podstwowych kwestii dotyczących Bio-Wulkana i zobaczymy, ta odpowiedź znajdzie się w obu tematach. Ja opalam kotłem 30kW (oczywiście Bio-Wulkan) ponad 200m powierzchni. W ubiegły...
autor: tomek30
18 gru 2009, 23:30
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Biowulkan - wady kotła i problemy użytkowników
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 13814

Re: Biowulkan - wady kotła i problemy użytkowników

Witam serdecznie. Jolu niepotrzebnie założyłaś nowy temat, ale skoro już jest to trudno. Odpowiem a raczej wyjaśnię kilka podstwowych kwestii dotyczących Bio-Wulkana i zobaczymy, ta odpowiedź znajdzie się w obu tematach. Ja opalam kotłem 30kW (oczywiście Bio-Wulkan) ponad 200m powierzchni. W ubiegły...