autor: stakam
30 lis 2007, 13:36
Forum: Błędy budowlane
Temat: Osiadanie podłogi na gruncie
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 28718

Niestety trzeba rozebrać wszystko. Zywica nic nie da ponieważ przy osiadaniu gruntu zniszczona została izolacja pozioma i na pewno pojawi się wilgoć. Wykonawcę i kierownika budowy pozwij do sądu. Zanim coś zrobisz to musi być zrobiona ocena -opinia techniczna wyktytych wad (lub ekspertyza). Dodatkow...
autor: stakam
25 lis 2007, 20:36
Forum: Fundamenty
Temat: Wysokość fundamentów a przemarzanie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 26897

Typowa sytuacja wymagająca zastosowania wymiany gruntu pod fundament. Prawdą jest, że grunty ilaste są gruntami wysadzinowymi. W tym konkretnym przypadku należy wymienić grunt na głębokość ok 2 m od powierzchni terenu (pod fundamentami) szerokość wymiany -ok 20-30 cm szerzej od szerokości ław fundam...
autor: stakam
23 lis 2007, 21:28
Forum: Stropy
Temat: sufit/podloga stere budownictwo... jak naprawic czyjes bledy
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 27412

Taki strop na kiepskim betonie i zbrojony nie wiadomo czym nie daje gwarancji nośności. Sugerowałbym rozbiórke stropu co ok 100 cm na szerokośc ok 20-40 cm i wykonanie zbrojonych żeber z płytą górną nad starym stropem. Oczywiście wymiary zbrojenia i grubość płyty do obliczenia. Technicznie -należało...
autor: stakam
17 lis 2007, 14:11
Forum: Stropy
Temat: wykonanie stropu
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 6812

Tak, pod belki musi być wykonana podlewka. Ponieważ brak jest wieńca to z czoła belki powinien wychodzić na zewnątrz ściany pręt (ocynk fi min 16 mm) z nagwintowaną końcówką dla sklamnrowania ściany. Ale to powinno być w projekcie stropu...
autor: stakam
16 lis 2007, 21:16
Forum: Błędy budowlane
Temat: Co mi grozi po zalaniu? - długi ale konkretny post
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 21169

Należy zdemontować chociaż jedną płytę g-k i na podstawie oględzin ocenić szkody. Według mnie wełna mineralna jest do wyniany - okres oczekiwania na wyschnięcie jest za długi - może pojawić się grzyb (brak obiegu powietrza). Obowiazkowo oględziny komisynie , żeby kierownik sie nie wykpił, "że j...
autor: stakam
15 lis 2007, 20:42
Forum: Więźba dachowa
Temat: Modyfikacja więźby dachowej (obniżenie kleszczy)
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 21824

Przemek napisał akurat przy odbiorze to ważne jest by inspektor nadzoru sie podpisał przeciez oni nie będą tego mierzyc [quote][/quote] - to nie jest prawdą -wysokość pomieszczeń jest pierwszym pomiarem przy odbiorze oprócz wymiarów zewnętrznych. Wysokość 250 cm dla pomieszczeń dla ludzi na stały po...
autor: stakam
14 lis 2007, 20:19
Forum: Stropy
Temat: wykonanie stropu
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 6812

Jakie belki? Drewniane, stalowe...
autor: stakam
14 lis 2007, 6:29
Forum: Docieplanie budynków
Temat: Kilka dylematów w kwestii docieplenia..
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 18671

Panie T. Brzęczkowski -czy pan oglądał rysunki ze swego linku?
Temat dotyczy domu z cegły pełnej -myślę, że detal k:201 będzie adekwatny. To co pisał piwopijca jest jak najbardziej słuszne a pana dywagacje są obok tematu. Pisz pan na temat.
autor: stakam
10 lis 2007, 20:00
Forum: Kominy, Systemy kominowe
Temat: Połączenie 2 kanałów dymowych w 1.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 18202

Zgodnie z przepisami nie jest dozwolone podłączenie w dwa przewody kominowe od jednego pieca
autor: stakam
10 lis 2007, 19:56
Forum: Stropy
Temat: Kiedy kupic drewno na strop
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 13634

fruzin napisał:
ewno musi być suche, najlepiej strugane 4 lub 8 stronnie - odpada wówczas impregnowanie drewna

struganie 8 stronne ???
Szanowny panie, struganie impregnacji przeciw szkodnikom drewna nie zastąpi, ale faktycznie drewno strugane lepiej się montuje.
Pozdrawiam
autor: stakam
30 paź 2007, 19:22
Forum: Fundamenty
Temat: Potrzebna porada odnośnie budowania.
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 7013

Gratuliję. Co oznacza : Oczywiście mam już działkę i skończyłem budowę domu, doprowadziłem kanalizację pod budynek, dach pokryty jest już papą Domyślam się, że ma pan stan surowy domu bez wykończenia. Informuję, że nadal jest potrzebny kierownik budowy i szczegółowe informacje należy uzyskać od nieg...
autor: stakam
24 paź 2007, 22:02
Forum: Hydroizolacje
Temat: korek na dnie szamba
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 4162

Należy wykonać korek z betonu wodoszczelnego - po odpompowaniu wsypać beton o konsystencji wilgotnej i ubić. Grubość min 20 cm
autor: stakam
20 paź 2007, 18:12
Forum: Ściany
Temat: Problem z płytami kartonowo gipsowymi
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 12828

Stropy drewniane uginają się bardziej od betonowych czy też stalowych. Jeżeli od góry jest jakieś obciążenie to może powodować stałe spękania łączenia płyt g-k. Może pełny ruszt z profili stalowych?
autor: stakam
16 paź 2007, 16:47
Forum: Fundamenty
Temat: Izolacja fundamentów - kilka pytań?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 50718

Papy termozgrzewwalne łączy się do podłoża podgrzewając asfalt zawarty w w samej papie. Papa taka ma za osnowę włókno szklane. Do folii nie klei się.
autor: stakam
15 paź 2007, 20:20
Forum: Stropy
Temat: Problem z określeniem wytrzymałości stropu Teriva I
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 36987

Zacytował pan całą odpowiedź tylko wniosek częściowo błędny- odpowiedź brzmi : 150 kg na KAŻDYM m2 podłogi. Z praktyki wiem, że bardzo rzadko potrzebna jest większa nośnośc (np pod akwarium lub stare gdańskie meble).