autor: marcin2372
25 lut 2016, 18:35
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Tak jak kolega pisze powyżej też mam takie same obserwacje odnośnie wyłączonego PID. Spalanie mniejsze , szybko dochodzi do temperatury zadanej i długo jest w stanie podtrzymania. Od dwóch miesięcy palę z wyłączoną funkcją PID i jestem zadowolony. Myślę ,że spala dobre 20% mniej. Przy takiej pogodzi...
autor: marcin2372
17 sty 2016, 9:24
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Panowie, chciałem potwierdzić moje obserwacje procesu spalania z wyłączoną funkcją PID. Dla przypomnienia mam kocioł Skamp 20kw, palnik ekoenergia - kocioł jest przewymiarowany i zostaje w podtrzymaniu około 30 minut. A więc dla tego typu zestawu okazało się ,że praca sterownika jako dwu stan jest b...
autor: marcin2372
26 gru 2015, 10:07
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam. A ja w swoim sterowniku wyłączyłem funkcję PID i jak na razie widzę ,że pali się lepiej niż wcześniej. Kocioł szybciej dochodzi do temperatury zadanej, nie ma takich wahań temperatury. Przy włączonym PID temperatura potrafiła się bardzo obniżyć i dłużej osiągał zadaną. Mam kocioł z podajnikie...
autor: marcin2372
26 lis 2014, 12:05
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Pisałem wcześniej o problemach z palnikiem ekoenergia, że się nierówno pali, przerzuca niespalony opał. Okazało się ,że węgiel z miejscowego składu jest inny niż w poprzednim sezonie - sąsiedzi zauważyli różnicę u nich też się nie pali. Generalnie jest bardzo kaloryczny , ale nie sposób go spalić ,ż...
autor: marcin2372
26 lis 2014, 11:20
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Basterek najlepiej jak pompa od podłogi chodzi ciągle a reguluje się jej temp. w sposób płynny (bez wyłączania pompy) Mam na podłodze rozdzielacz na 8 sekcji z układem mieszającym pompka + zawór mieszający ESBE VTA322 20-43. Pokrętło regulacji na zaworze mam otwarte na full czyli właściwie tyle ile...
autor: marcin2372
22 lis 2014, 18:23
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Z tym nierównomiernie rozłożonym żarem mam to samo i też mnie to trochę irytuje. Witam! W sprawie tematu ekoenergi i problemów z nią. Czy ktoś ma tym forum ma pomysł jak poprawić dystrybucje powietrza w dyszy palnika? Może jakieś otwory zakleić? Będę wdzięczny za pomysły. W poniedziałek muszę wygas...
autor: marcin2372
20 lis 2014, 14:34
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Nie ,nic nie zmieniałem w ustawieniach dmuchawy. Powiem tak, przed uszczelnieniem palnika miałem dmuchawę na biegu 17 bodajże i nie miałem problemów ze spiekami,generalnie żadnych problemów nie miałem.Po uszczelnieniu musiałem zejść do 6 biegu i dopiero przy takiej nastawie jest ok. Pali się na two...
autor: marcin2372
19 lis 2014, 17:15
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Faktycznie,przez pomyłkę podałem w procentach a chodzi oczywiście o biegi. Też mam dmuchawę taką jak Twoja A zmieniałeś coś w ustawieniach serwisowych jeżeli chodzi o dmuchawę. Kod 99 tam jest dla biegu 49 - 40% jeżeli chodzi o naszą dmuchawę. Gdzieś na forum wyczytałem ,że korzystnie jest to zmien...
autor: marcin2372
19 lis 2014, 15:47
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Cześć Mam taki sam kocioł i sterownik,palę eko Kazimierz-Juliusz. Podam moje ustawienia dla 100% - 1min 20 sek ,dmuchawa 6 % dla 1% - 4min ,dmuchawa 1% podtrzymanie czas przedmuchu 20sek czas przerwy 10min krotność 3 Przysłona na wentylatorze otwarta na ok 1cm Przy takich ustawieniach i takiej temp...
autor: marcin2372
16 lis 2014, 18:41
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam Chciałem się z wami podzielić ostatnimi spostrzeżeniami odnośnie sterownika IRYD z zestawem Skam-p 20kw, ekoenergia. Po tym jak zmniejszyłem moc kotła do 70% i ustabilizowałem układ włączając pompę od podłogówki na stałe, spalanie na dobę około 11kg. Ustawienia sterownika dla 100% to przerwa 1...
autor: marcin2372
07 lis 2014, 18:42
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Po pierwsze musisz uszczelnić palenisko. Slicon w rowek pod paleniskiem i na łączeniu nacięc z korpusem palnika Po drugie, nie wiem, czy firma Konstal i p.Wichłacz coś modyfikują ten palnik. Musiałbyś się zapytać u producenta. Ja sugeruje go rozkręcić w połowie i jak nie jest zmieniany, to zakleić ...
autor: marcin2372
07 lis 2014, 17:38
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam Też jestem użytkownikiem Iryda RTZ PID z kotłem skam-p Konstal 20KW., palnik ekoenergia, dmuchawa wbs6aal. Użytkuję kocioł drugi sezon i przyznam ,że poprzedni rok jeżeli chodzi o zużycie opału był katastrofalny. Ogrzewam około 115 m2 (nowy budynek150m2 z garażem, ocieplony, 75 m2 podłogówki, ...
autor: marcin2372
23 gru 2013, 18:56
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Faktycznie na stronie producenta kocioł 17kw ma powierzchnie grzewczą 2,1m.
Pewnie mam jakąś limitowaną wersję. :lol: :lol:
autor: marcin2372
23 gru 2013, 8:58
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Obrazek
coś nie tak z mocą Jarecki ?
autor: marcin2372
22 gru 2013, 22:57
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 612059

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Nie napisałem o ustawieniach. Kocioł chodzi na nastawach podobnych do Jareckiego , czyli dla 100% mocy czas przerwy 30 sekund, czas podawania 6 sekund, dmuchawa 17 bieg. 1% mocy , przerwa 2,30 , dmuchawa 2 bieg. W tej chwili kiedy prawie wszystko się wypala kocioł przebija temperaturę o jakieś 5- 6 ...