Warto chyba wystawić wysoką notę za fachowość serwisu HEF-a. Stanęli na wysokości zadania i rozwiązali kłopot. M.in. dlatego właśnie dopisałam zakończenie.Niesprawiedliwe byłoby pisać tylko o usterkach,a pominąć rozwiązanie problemu.Tym bardziej,że w moim przypadku,firma Hef zachowała się naprawdę ...
Ponieważ miałam czelność przynudzać dość obszerną historią moich kłopotów z kotłem,stwierdziłam,że właściwe z mojej strony będzie opisać również jej zakończenie. Najpierw jednak chcę podziękować p.Jareckiemu za zainteresowanie i chęć niesienia pomocy.Doprawdy podziwiam. Jednakże zanim znowu znalazła...
Ok,wypróbuję ten sposób jutro,bo teraz palę już na ruszcie awaryjnym. Ja ją mam na żywo i nie dostrzegłam aż tak dużych różnic między moją,a tą ze zdjęcia: 1.czystość :lol: 2.na ściankach gardła moja ma jeden rządek otworków,a ta na zdjęciu dwa rządki 3.na tym okrągłym "talerzu" moja ma ok...
pozwala wysnuć wniosek, że zła jest dystrybucja powietrza, jakaś wada konstrukcyjna. Popraw mnie jeśli się mylę,ale wada konstrukcyjna kojarzy mi się z czymś "sknoconym" od samego początku.Natomiast prawie dwa lata ta dmuchawa chodziła normalnie.Przy rozpalaniu ogień buzował aż miło,równi...
http://images39.fotosik.pl/910/7f40a234f64980acgen.jpg http://images39.fotosik.pl/910/396c03c4cb5186bcgen.jpg http://images38.fotosik.pl/917/9d418595aeac471egen.jpg Jeszcze raz sprawdziłam dokładnie-powietrze wydobywa się tylko z jednej ścianki,zarówno z tej japy :lol: jak i z tych małych otworków.
Męcz mnie,dręcz mnie....byleby tylko piec pracował potem jak należy :wink: http://images47.fotosik.pl/936/c71732ffc93ec715gen.jpg bardziej się już nie dało wyczyścić,choć grzebałam i grzebałam.... http://images43.fotosik.pl/936/bfe530c3b1364dfdgen.jpg http://images37.fotosik.pl/888/9433b84a62d59aeag...
Ale to już cała retorta,którą można sfotografować,reszta jest schowana kanale między koszem a kotłem.No chyba,że chodzi o tą część którą widać z boku kosza? Niestety nie mam DTR palnika,mam tylko ogólną do kotła,w której nic takiego nie pisze. Jednak wymiany palnika dokonał serwis producenta,więc ch...
ok.Już mam http://images46.fotosik.pl/878/f1d1108420a3d9bbgen.jpg tu widać jak nierównomiernie pali się ogień http://images35.fotosik.pl/733/1ef05a12804e4625gen.jpg http://images46.fotosik.pl/878/119489af14cdd954gen.jpg http://images35.fotosik.pl/733/d1d54230359fcb30gen.jpg wentylator znajduje się p...
Nie wiem czy to ważne ale na wszelki wypadek napiszę.
Otóż zwróciłam uwagę,że do tej pory wentylator był zwrócony tym wiatraczkiem(nie wiem jak to się nazywa) w stronę kotła,a teraz po zmianie palnika wiatraczek jest w stronę zasobnika. Czy to wszystko jedno?
A odnośnie rozpalania,to czynię to w taki sam sposób jak opisujesz i do tej pory nie miałam z tym problemu.Nawet w największe mrozy piec w miarę szybko dochodził do żądanej temp.A już na pewno nie gasł w trakcie rozpalania :shock: Moc dmuchawy początkowo ustawiona była na 80%,ale ostatnio jest na 100%
Witam i dziękuję za odzew. Nowy palnik mam od tygodnia,jednak już przy użytkowaniu starego obserwowałam spadek mocy dmuchawy,zwłaszcza przy rozruchu kotła.Węgiel nie spalał się również jednakowo z każdej strony retorty.Ale wyjaśnienie padło wtedy na uszkodzony palnik,jak również na ponoć niepotrzebn...
Witam. Widzę,że wraz z nadejściem wiosny skończyły się problemy z kotłami,a moje niestety dopiero się zaczęły,lub raczej skumulowały.Mam nadzieję,że tu jeszcze ktoś zagląda i mi pomoże,bo ja już "wysiadam". Jestem szczęśliwą? posiadaczką kotła hef multi mat,z podajnikiem ślmakowym,retortą ...