flex 75 to wew. 60mm 3,14*0,03*0,03*3600=10,17*x m/s Ok zwracam honor, a dokladniej mowiac wew ma 61mm ;) to jednak zmienia troche obliczenia: Dla 8x nawiew to mam przy 2m/s 168 m3/h Dla 8x nawiew to mam przy 5m/s 420m3/h Dla 8x moge dac rekuperator 160, bo suma powierzchni przekroju wychodzi ~170 ...
ciekawy_zycia , coś się kalkulacje pomerdały. Jedna rura to 10m3/h przy 1 m/s. Więc żeby zapewnić minimum wymiany (na osobę) w tej konfiguracji musisz dmuchnąć 1,5 m/s. A faktycznie, żeby nie być Brzęczkowskim i wymienić ze 200m3 potrzeba ok. 2,5 m/s. Ja bym dołożył, na Twoim miejscu, 1W kuchnia (p...
Panie Krzysztofie co do ogrzewania, to jeszcze rezerwuje sobie czas na zmianę zdania, w szczegolnosci jak bede rozpatrywal poszczegolne koszty, jedynie czego na pewno nie chce palic w kotlowni. Narazie chcialbym zrobic instalacje wentylacji, poziom pomieszczenie Nawiew Wywiew Parter Salon N2x75 Part...
Chcialbym zrobic nawiew na Flexie i mam kilka pytan: 1. Pomiary powyzej sa przewymiarowane, wiec jak je zeskalowac? Zalozyc 4 osoby x 40m3/h, co da nam 160m3/h w czy jakis inny przelicznik Nawiew w okresie grzewczym to 20m3/h poza okresem grzewczym może być 30m3/h na osobę, Przy 40m3/h będzie za su...
denvi pisze:6. Zdecydowanie nie jest tani. Zamiast pakować 10k w wyciszoną obudowę centrali lepiej i taniej wyjdzie zastosowanie tłumików na kanałach, bo to głównie powietrze słychać. O ile w ogóle słychać.
Witam, Jestem to moj pierwszy wpis wiec chcialbym sie przywitac i poprosic o pomoc: Jestem w trakcie budowy domu, mam zaprojektowana wentylacje mech, ale na rurach stalowy z kolanami i przepustnicami i jak czytam wątek to za sugestia forumowiczów chciałbym to zmienić na flex i samemu zaprojektować u...