Re: Sam robię wentylację mechaniczną

No i sobie zamówiłem zestaw kratek higro i presso-sterowalnych. Dobrałem na zakres 100-130m3/h. Zawór na nawiewie 120m3/h. Koszt 530zł. dołoże jeszcze 2 wentylatory higro po 100zł w łazienkach. Na wszelki wypadek. Gdyby wilgotność miała przekroczyc 70%. Straty przez wentylację - wliczając straty pr...
autor: himek
12 lut 2019, 18:04
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Znalazłem na stronie Aereco opis systemu, który potwierdza moje kalkulacje. Piszą, że można uzyskać 50% oszczędności w stosunku do wentylacji grawitacyjnej i 30% względem mechanicznej ze stałym wywiewem. 3 kratki po 300 zł w półtora roku się zwrócą. Chyba zaryzykuję? Na kanale nawiewnym też wsadzę ...
autor: himek
03 lut 2019, 22:57
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Poczekaj Brzęczu zaproponuje Ci po sztuce 200/32x75 i to dla czerpni i wyrzutni :) Odpuść sobie płaskie kanały - taka koleżeńska dobra rada. Z drugiej strony jednak skusze sie na projekt. znacie godne polecenia firmy? Uwierz mi usiądź poświęć 2 noce na ugryzienie tematu i zadawaniu odpowiednich pyt...
autor: himek
02 lut 2019, 19:47
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Z drugiej strony jednak skusze sie na projekt. znacie godne polecenia firmy?
autor: himek
02 lut 2019, 19:44
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Na trójniku powietrze poleci do tej odnogi w której będą mniejsze opory przepływu między nawiewem a wywiewem. Nie obawia się Pan, że na górze pozamykane (nawet odpowiednio podcięte ) drzwi w sypialniach i łazience , spowodują że powietrze poleci pomiędzy salonem a kuchnią? To jesli nie na trójnikac...
autor: himek
01 lut 2019, 21:47
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Chłopaku ty masz jakieś pojęcie techniczne, i coś co potrafi ci zobrazować wykonanie? Tym dolotem prostokątnym to mnie zabiłeś. Jeszcze nawet rur nie kupiłem a już wiem co gdzie i jak będzie zrobione - mam problem z jednym pokojem ale Ty... Spokojnie. Zeby ominąć strych musze puścić kanał podłoga, ...
autor: himek
01 lut 2019, 17:15
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Nie masz wyjścia bo masz 2 piętra więc musisz kupić 2 skrzynki rozprężne na każde piętro (nawiew i wywiew) i połączyć chyba że znajdziesz sposób a by plexem pojechać na każde piętro ale to wymaga dość pojemnego kanału z rurami. Wiadomo ze tak musze zrobić tylko interesuje mnie połaczenie. Czy idzie...
autor: himek
31 sty 2019, 20:39
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

A rozdzielacze jak łączyć: trójnikami czy po prostu jeden rozdzielacz ma kanał powiedzmy 160 mm na przestrzał?
autor: himek
31 sty 2019, 12:43
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Na poddaszu może pizgać po nogach, więc lepiej w kotłowni. Do tego przemyśl gdzie masz łatwiej do odprowadzenia skroplin. Co masz na mysli ze może pizgac po nogach? Poddasze nie bedzie ogrzewane ale ocieplone, jak i przewody tez by były w warstwie ocieplenia. A co do rekuperatora w kotłowni to spor...
autor: himek
30 sty 2019, 12:36
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Dobra starczy juz na temat garderoby. Doradzi ktoś jak najlepiej umiejscowić rekuperator? Poddasze czy kotłownia?
autor: himek
29 sty 2019, 20:58
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

5 firm robiących projekty wetylacji mechanicznej zaleca wyciag w garderobie. Wszyscy sie myla?
Pozatym garderoba jest w pokoju i tu chodzi o minimalna cyrkulacje powietrza (wyjasnienia jednego z projektantów).
autor: himek
29 sty 2019, 15:51
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

A powiedzcie mi jeszcze jak lepiej zrobić: rekuperator na poddaszu czerpnia i wyrzutnia na przeciwległych końcach domu, Dwa piony tzn. rozdzielnia wywiewu na podłodze poddasz od tego rurka spiro 160 czy tam 200 idzie do kolejnego rozdzielacza na strychu, i od tego rozdzielacza idzie rura do rekupera...
autor: himek
29 sty 2019, 9:48
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

No to zeby nie robic w korytarzu to wychodzi wyciag kuchnia i łazienki po 3 i 1 garderoba, nawiew po 2 w sypialniach, 3 salon i 1 gabinet. To bedzie 10 do 10. A jak sie maja wielkosci anemostatów do ilości rurek? Wszedzie anemostaty 125? Czy przy mniejszej ilościu rurek np. 100? I chyba jednak dokon...
autor: himek
28 sty 2019, 22:34
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Prawdę mówiąc normy BHP mówią o 30m3 na osobę przy pracy fizycznej. Po za tym wystarczy 20m3. Więc do sypialni jednoosobowej wytarczy jedna rurka. W dwuosobowej 2. No chyba, że ostro fizycznie lokatorzy tyrają, to wtedy faktycznie 3. :wink: Też nie ma co popadać w paranoję. Na pewno więcej wilgoci ...
autor: himek
28 sty 2019, 21:32
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1817867

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Licz jeden p-flex jak 25m3. Masz 2+2x2+1=7 Nawiew sypialnie 1+1+2(małżeńska)+1 gab+2salon=7 Trochę mało na salon. W końcu tu się sporo dzieje, dojdą goście czasami itd... Dołożył bym po 1 rurze na łazienki i zrobił 2x2 na salon. Masz 9 do 9. Przy prędkości 2m/s wychodzi ok. 200m3/h Dzieki za odpowi...