A co w przypadku garażu? Też wypadałoby zrobić anemostaty nawiewne i wywiewne? Bo wentylacji grawitacyjnej tam nie mam a wilgoć w garażu będzie napewno...
Nie ma znaczenia. Wentylacja jest niewyczuwalna nawet 20 cm od anemostatu, a dyfuzja (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) to kwestia sekund. Ja mam nawiewy nad drzwiami. Mam 3 pokoje (sypialnie) + salon. W tych pomieszczeniach wystarczy po 1 nawiewnym anemostacie? Gdzie kupię skrzynkę 200/8x75? B...
Rekuperację robi się po to, by obniżyć koszty instalacji i eksploatacji. Odzysk ciepłą zmniejsza potrzeby na tyle, że hydrauliczne ogrzewanie nie ma sensu. Kocioł nie potrafi tak mało produkować. Poza tym nie ma chłodzenia. Co Pana skłoniło do tak drogiej i mało komfortowej instalacji?? Z czegoś ci...
1 Wentylacja jest dla ludzi, nie kubatury, a instalacja, by nie była słyszalna musi być dopasowane (optymalne prędkości powietrza w kanałach) czyli najpierw centrala, potem projekt. 2 wywiewy robi się wyłącznie w łazienkach i mały w kuchni!! Bilans to kompromis między nawiewem a wywiewem. Nawiew to...
Projekt jest źle wykonany. Nie zbilansuje Pan wentylacji. Rekuperatory przewymiarowane i nienajlepsze . Thessla Green Airpack z air ++ radzę rozpatrzyć. Przy poprawnym zaprojektowaniu i najlepszym towarze ( kanały antybakteryjne ze srebrem ) 10 000 zł brutto 23% Czyli co dokładnie muszę zmienić w p...
Witam :) Jestem na etapie zakupu rekuperatora do domu jednorodzinnego (125m^2 części użytkowej + 43m^2 (garaż + kotłownia). Wraz z projektem otrzymałem schemat jak może być usytuowana instalacja wentylacji mechanicznej w domu (rozmieszczenie anemostatów i centrali). W projekcie nie mam tylko uwzględ...