Co autor wątku wcześniej napisał ? Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia Cytuj autor: krystian1243 » 26 gru 2016, 19:55 Sieć trójfazowa typu TN-S Teraz wszystko jasne. W takim przypadku cała instalacja musi być objęta ochroną uzupełniającą za pomocą RCD. Brakuje jeszcze GSU oraz wymiany n...
No to masz instalację starego typu czyli L1 L2 L3 i N bez PE. Gwoli ścisłości, to może mieć instalację starego typu z przewodami R S T 0 (zero) tak na marginesie. Było albo w układzie z zerowaniem ochronnym, albo z uziemieniem ochronnym. Na dzień dzisiejszy zasilanie może być w układzie TN, jak i T...
Rodzice maja taką sieć zasilającą, jaką dostarcza ZE. Informacja na ten temat znajduje się w warunkach technicznych przyłączenia i/lub umowie przyłączeniowej.
Zaproś prawdziwego elektryka, który będzie wiedział, co oznacza rozdział PEN na N i PE w układzie zasilania TN. Inaczej dalej będziemy krążyć wokół źle dobranych przewodów. Ale nie, Ty wiesz lepiej i sam próbujesz coś zrobić, nie wiedząc, dlaczego nie jest dobrze.
Witam. Ten malunek wskazuje, że jest to układ zasilania TT. Wcześniej kolega pisał, że TN-S. Zgłupieć można. Ale tego to ja już kompletnie nie rozumiem : Był Elektryk i kabel ma być YKY 4x10mm2 ponieważ u rodziców 5 kabel od uziomu nie był podłączony a ja mam u siebie uziom zrobiony Pora zmienić ele...
a jaki kabel ma byc ? elektryk mi tak powiedział że wystarczy 4x6mm2 a jaki powinien być przerobiłem budynek gospodarczy na mieszkalny prąd będzie od rodziców z domu obok z tego co widziałem u rodziców kabel jest 5 żyłowy ja bednarkę mam zakopaną do okoła swojego budynku i wyprowadzona w skrzynce p...
Elpapiotr2 tu Ci nie pomoże ale na Wiocha pl bardzo chętnie to zrobi. P.S Daj se spokój z tym forum,nie dosyć że to teraz opcja niemiecka to praktycznie oprócz trolli nikt tu nie zagląda. No to wypada, by troll yanes pomógł, skoro już zabrał głos. Sieć trójfazowa typu TN-S Źle. Skoro sieć TN-S, to ...
Najpierw zadaj sobie pytanie, jak ze sobą będą połączone te rozdzielnice, gdzie będzie umieszczone zasilanie każdej z nich, a dopiero później dobieraj przekroje.
PS. Jakie przekroje planowałeś dla nich tak a`propos ?
Witam. Jak to jest schemat, to ja jestem murarz-tynkarz-akrobata. Jaki układ sieci zasilającej ? Jakie przekroje przewodów ? Gdzie parametry aparatów ? Dlaczego wyłącznik główny 4-polowy ? Dlaczego RCD 4-polowe do odbiorników 1-fazowych ? Dlaczego ochronniki przepięciowe takie, a nie inne ? Czym pro...
A jak przyłącze dawno zrobione, to co wtedy, pani monikabert ? Nie wiem, czy zauważyłaś, ale na wskazanej stronie na temat instalacji elektrycznych pisał albo laik, albo alarmowiec, co na jedno wychodzi.