Znaleziono 80 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: tomek1413
31 paź 2017, 21:03
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

To właśnie to, co pisałem parę postów wstecz Można wyłączyć pid-a, ale mając czujnik spalin zostaje pid od spalin, on korzysta z normalnego menu z nastaw 1%mocy Sam ster działa w dwustanie a przy odpowiedniej blokadzie na spalinach (odpowiednia temp. maks.) wchodzi do gry po przekroczeniu spalin cz...
autor: tomek1413
31 paź 2017, 19:09
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki mam kolejne pytanie.
Właśnie przeszedłem w dwustan, ustawiłem twoje parametry, ale mam podłączony czujnik spalin i wyświetla mi parametry dla 1% mocy. Coś trzeba zmienić? Czy piec normalnie będzie pracował w dwustanie?
autor: tomek1413
30 paź 2017, 11:58
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

w kodowym dajesz: * przedłużenie pracy PID na 0, czyli PID wyłączony, wychodzisz z kodowego * przechodzisz przez procedurę rozpalenia (po każdym wejściu w kodowe ster jest w trybie STOP, abys się zastanowił, co grzebałeś) * ustawiasz parametry pracy w dwustanie i gotowe nie wiem jakie masz zapotrzeb...
autor: tomek1413
25 paź 2017, 11:30
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam Jarecki. Mam przebudowaną instalację. Został usunięty zawór czterodrogowy a na wszystkie grzejniki są założone zawory termostatyczne, zasobnik CWU został zmieniony na pompę powietrza do grzania ciepłej wody(na sterowniku ustawione bez grzania CWU). Rozdzielacz na podłogówkę został wymieniony, ...
autor: tomek1413
13 paź 2017, 6:22
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam. jarecki mam pytanie. Kupiłem węgiel ze składu na którym jak do tej pory był dobry groszek(wesoła). Teraz kupiłem na pewniaka, że będzie to samo, a okazuje się inaczej. Na tych samych parametrach groszek spala się we wnętrzu paleniska a nie na jego zewnątrz. Zmieniłem ustawienia w PID dla 100%...
autor: tomek1413
06 kwie 2017, 13:00
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam Jarecki.
Chciałbym spróbować palić w piecu na dwu-stanie i nie wiem czy zostawić ustawienia ze 100% mocy, czy lekko skorygować??
Moje ustawienia to:
dmuchawa 15bieg
czas przerwy 0,35sek
podawanie 6sek.

Chcę porównać czy przy takiej temp. na dworze piec będzie spalał mniej niż w pid
autor: tomek1413
22 mar 2017, 12:16
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki79 pisze:Mała ilość opału (mówiąc w skrócie), wówczas jak przy palniku żeliwnym otwierasz klapę, szczególnie przy pracującej dmuchawie- dym jest pewny.



Własnie otwierałem przy pracującej dmuchawie :)
Dzięki, bo już się wystraszyłem, że mam jakąś awarie.
autor: tomek1413
21 mar 2017, 8:45
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam
Jarecki mam pytanie. Jak mam mało opału zasypane, to w koszu pojawia mi się dym. Czym to może być spowodowane?
autor: tomek1413
14 lut 2017, 6:54
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki79 pisze:napisałem ok. 50 (fabryczne 48), bo myślałem,że sobie testowo zrobiłeś KP 80 i wówczas Ci tak falował


Parametrów KP i KL w ogóle nie ruszałem. To teraz próbować coś zmieniać?
autor: tomek1413
13 lut 2017, 13:32
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki79 pisze:Spróbuj zatem zejść w dół z KP
daj ok. KP 50 i zobacz co się zmieni w sposobie reakcji sterownika na Twój opał przy Twojej instalacji



Jarecki,
czyli z fabrycznego 48 dać na 50, czy to w drugą stronę i dać na 46?
autor: tomek1413
10 lut 2017, 13:21
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

pid swoje robi, ale na instalacje i węgiel to nie ma mocnych tj. jak masz instalację mocno skomplikowaną, gdzie dane odbiorniki 9grzejniki, ich termostaty czy termostaty pętli podłogowych) nagle ucinają odbiór ciepła- musi przeciągnąć, w drugą stronę działa podobnie, jak chodzi sobie spokojnie i ra...
autor: tomek1413
09 lut 2017, 11:53
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki U mnie PID nie pracuje tak jak powinien. Na piecu jest zadane 55st PID 2st Jeżeli pracuje tylko pompa CO to temp. spada do 50st, a dobija nawet do 61st. Gdy dodatkowo włącza się pompa CWU przy normalnym użytkowaniu wody zauważyłem, że temp. spada do 46st i dobija do 63st. Nie wiem jak wygląd...
autor: tomek1413
01 lut 2017, 7:51
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

zależy od konkretnej instalacji, rodzaju pompy, średnicy rur, oporów przepływu wody... to powinien dobrać, obliczyć i ustawić instalator ogólnie ustaw taki bieg, na jakim bojler można ogrzać, jak wystarcza !- zostawić, jak potrzeba na II- ustawić na 2 od jutro mnie nie ma do soboty, także w razie W...
autor: tomek1413
30 sty 2017, 7:46
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jarecki,
Chciałem ponowić pytanie odnośnie pracy pompy CWU. Czy lepiej jak pracuje na najniższym biegu?
autor: tomek1413
26 sty 2017, 7:39
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 611550

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam,
A czy pompa CWU powinna pracować na 1 biegu?

Wyszukiwanie zaawansowane